简介--各位前辈,请教一个问题,现场远传仪表需要直接将信号远处至DCS,现场仪表到DCS的距离是否有要求?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2019-1-9 09:16:19



上一篇:四线制变送器问题
下一篇:两根ORP电极可以同时放在一起容器里测吗?

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xdl2933 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--电缆的阻值只要不超过要求,你都可与用,但是一般太远了电缆的成本就太高,很多都是将控制机柜就近放置,光纤传至控制室内-登录查看全文

 

发表于 2019-1-9 09:46:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

举报

3
xdl2933楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--love861204 发表于 2019-1-9 09:46 电缆的阻值只要不超过要求,你都可与用,但是一般太远了电缆的成本就太高,很多都是将控制机柜就近放置,光 ... 你好,如果不考虑电缆成本问题的话,这个信号的传输距离是由电缆阻 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-9 09:52:53

点评

是的挖  详情 回复 发表于 2019-1-9 11:15
回复

举报

简介--xdl2933 发表于 2019-1-9 09:52 你好,如果不考虑电缆成本问题的话,这个信号的传输距离是由电缆阻值(长度)决定吗?谢谢。 是的挖-登录查看全文

 

发表于 2019-1-9 11:15:27

回复

举报

简介--一般信号电缆传输,ZR-DJYVP传输距离不超过600米-登录查看全文

 

发表于 2019-2-27 20:39:32

回复

举报

6
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1.5mm2的屏蔽线,走4~20ma最长走过1000米这样。其实上限不仅于此。 感兴趣可以网上搜索一下,有很多类似的文章。教你怎么计算理论使用长度。计算时注意几个方面: 1、线径和材质不一样,阻抗不一样。 2、比如电缆长 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-2-27 21:06:27

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

7
韓礨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--要使4~20mA信号,无损失在两线回路里传输,必须满足欧姆定律。即满足:(激励电压-变送器允许的最小工作电压)≥输出电流×电流环路总电阻当输出电流I=20mA,即0.02A时,上式取等号,则:电流环路总电阻=(激励电 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-3-17 22:36:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

8
韓礨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我们知道导线也是有电阻的,有电阻那就会分压。由欧姆定律V=IR知道电缆分压=回路电流*电缆电阻,回路电流最大取20MA(实际最大21.5ma)。现场仪表允许的最小工作电压一般为10V,那么电缆的最大电阻R=(24-10)/0.020=7 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-3-18 19:26:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

9
硝普钠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--如果是4~20mA电流信号 是不会有衰减的 但是电缆越长线阻越大会造成电压降低,降低到仪表工作电压以下,仪表就不能正常工作了。所以并不是多长都行-登录查看全文

 

发表于 2019-3-18 20:35:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

10
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--实际用过,安全栅供电,1.5的屏蔽线,500米没问题,再远没用过。当然,环境不同也许有所差异-登录查看全文

 

发表于 2019-3-19 08:23:29

回复

举报

11
batawfnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--500米以内的屏蔽线都是没有问题的。-登录查看全文

 

发表于 2019-3-19 08:36:06

回复

举报

12
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--楼主是问理论计算,还是实际应用,另外连信号类型都没说,也不太好回答。-登录查看全文

 

发表于 2019-3-19 12:07:21

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 11:45:12, Processed in 0.005953 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197