[讨论帖] 四线制变送器问题

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-1-8 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

400

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我这有个流量计四线制的,一组线220V供电,一组信号线输出(带24V电压的信号线),对于DCS系统来说,这组AI信号线就是无源得呗,这么说是不是没毛病

 

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

名气评分

 成长值: 7025

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
对于系统而言,四线制仪表输出的信号是有源信号。

无源信号和有源信号
1、无源信号和有源信号定义
对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为无源信号。
有源信号yunrun.com.cn/tech/1634.html
2、如何采集无源信号和有源信号
①对于有源信号的采集很简单,首先要接通信号源设备的电源(通常有三线制和四线制两种)让设备正常工作,其次将采集设备输入接口的正端和负端分别与信号源设备的正端和负端对应连接行。
②对于无源信号的采集,首先需要一个直流24V电源(因为提供无源信号的二线制仪表无独立的工作电源,当它需要输出4-20mA信号时,它的工作电压需要外部设备来提供。这个DC24V电源可以是独立电源,也可以是无源信号采集设备配电功能提供);其次二线制仪表、DC24V电源和无源信号采集设备三者之间的应形成正确回路:DC24V电源正极接二线制仪表4-20mA输出的正极,二线制仪表4-20mA输出的负极接入采集设备4-20mA信号输入端正极,采集设备4-20mA信号输入端负极接DC24V电源负极,这样就形成完整的回路。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-1-8 22:49:56 | 显示全部楼层
是的。没毛病。但是很多人搞不清。所以外国人从来不说神马有源无源,就是几线制。清楚明白。有些翻新厂就喜欢搞这些莫名其妙的东西忽悠人。

 

点评

完全不是,有源无源是个相对概念。与国外国内有什么关系?四线制信号,从DCS往表的方向看,这个型号不需要卡件或者安全栅单独供电就能工作,自带电源它就是个有源信号。但是从表往dcs方向看,刚好相反。  详情 回复 发表于 7 天前

名气评分

发表于 2019-1-8 22:44:01 | 显示全部楼层
对于系统来说,这是有源信号吧,系统卡件不需再提供电源了。个人看法

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-1-8 22:56:50 | 显示全部楼层
是有源的,但有的四线制是两线制接法,具体看变送器怎么设计的

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
卡件改下拔码就行啊,有的卡件不串24v电源就行啊。

 

名气评分

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 leit 于 2019-1-9 11:49 编辑
49205455 发表于 2019-1-8 22:49
是的。没毛病。但是很多人搞不清。所以外国人从来不说神马有源无源,就是几线制。清楚明白。有些翻新厂就喜 ...

完全不是,有源无源是个相对概念。与国外国内有什么关系?四线制信号,楼主说的站在从DCS角度,从DCS往表的方向看,这个信号不需要卡件或者安全栅单独供电就能工作,自带电源它就是个有源信号。但是从表往dcs方向看,刚好相反。

 

名气评分

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
有个有趣的事情,新上一套装置,用的某国外DCS,厂家工程师过来调试,工程师对系统精通但是对现场只能说略知一二,我是配合和他一起校线调试的。每次交流过程中其他问题都能交流的非常默契,就是这个有源信号无源信号总是和他说的是反的。后来两个人坐下详细探讨了一番,才发现谁说的的都没错,他是做系统的,所以一直是站在系统的角度往外看,我是做现场的 我习惯性的站在现场向系统看。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 49205455 于 2019-1-9 13:25 编辑
leit 发表于 2019-1-9 11:46
完全不是,有源无源是个相对概念。与国外国内有什么关系?四线制信号,楼主说的站在从DCS角度,从DCS往表 ...

你知道我在说什么不?就完全不是。明明一个四线制就能解决全部问题。为什么要搞什么有源无源?国内喜欢讲辈分,装高深,就是某些像你这样的人,自以为懂得多,欺负新人,其实懂得的都是一些毫无意义的东西。然后还能搞出一套一套的理论来。到了实际工作中却成了纸上谈兵,错误一堆堆。

 

头像被屏蔽

名气评分

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    18641873808  

GMT+8, 2019-1-16 15:47 , Processed in 0.263228 second(s), 76 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表