[求助] 热电阻中间线断了

[复制链接]
3.1K |7
阅读字号:
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场有两个三线制热电阻,不知道被谁吧中间的线弄断了,这个时候热电阻过来的6根线和中控过来的6根线怎么样才能对应起来?中控过来的三根线电阻测量的分别是ab1.8k  ac1.8k  bc1.5k。电阻过来的分别是ab103  ac103  bc小几欧。这种情况,是不是只要把公共端a对应接起来,另外的bc任意接?

 

发表于 2018-12-29 10:05:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dennyshen2549 + 4 积极参与

查看全部评分

5566

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

既然是两个测温点,你先测量阻值,不同的温度阻值不同,先把热电阻那端的6根线分开,再进行短接通断测量把中控那6根线2组分开

 

发表于 2018-12-29 10:42:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

55
66
回复

举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先将现场一边的一只热电阻的三根线短路,另外一只热电阻的三根线开路,接中控的也同样三根短路,三根开路,这样就找到了对应的热电阻与中控的一组线,通过导线的颜色就可以接线了,颜色如果相同,就将两根线短路测量出来就好.....

 

发表于 2018-12-29 11:54:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

5566
回复

举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两种方式,一种根据颜色来接线,二种如果颜色相同,可将线分别短接,用万用表测通断,可查出相应的线,连接上就ok了

 

发表于 2018-12-29 17:43:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

5566
回复

举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你6根线能分成三三两组么?热电阻短路不要紧,你慢慢试吧。

 

发表于 2018-12-30 17:52:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

5566
回复

举报

虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先将现场一边的一只热电阻的三根线短路,另外一只热电阻的三根线开路,用万用表测量其通断分开测温点,然后接DCS机柜的也同样三根短路,三根开路,用万用表测量其通断,这样就找到了。

 

发表于 2018-12-31 08:56:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

5566
回复

举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
三线制的热电阻,按照标准做法是2红1白的引线,所以只要把这个区分出来就好找多了。
找到2根红的,如果电阻约等于0,就是一组的,这组跟另外一个白的去量电阻,100多欧的就是一个热电阻的引线了。

找到一个热电阻的引线后另外一组2红1白的就是另外一个热电阻的。

接下来就跟中控的连了。

 

发表于 2018-12-31 09:01:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

5566
回复

举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为准确判别两组接线,可按照以下步骤进行。1、拆掉中控模块上的一组热电阻接线,然后两两短接校线,这样就可以确定其中一组热电阻了。剩下的3根线就是另一组热电阻接线。位号和测量名称对应就行了。2、两组线判别清楚,校线无误后,可将中间断开的部位,一一对应接好,同时做好绝缘。3、中控室测量两组电阻的阻值无误后,接入模块即可。如果两组温度接近,可在断开部位再与现场温度传感器接线也进行校验,绝对保证无误。

 

发表于 2018-12-31 10:50:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

5566
回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119729 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197