求助各位大神: 热偶测温回路校验, 现场温度和控制室内冷端补偿温度不同, 现场送毫伏信号, 温度毫伏值是要减去现场温度的毫伏值, 还是减去控制室内冷端补偿温度的毫伏值??

 

发表于 2018-12-27 14:43:56



上一篇:电动开关型蝶阀能否调节阀门开度
下一篇:精细化工生产进料计量采用流量计、高位槽+称重模块与计量泵控制的优劣

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jjww 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
zhaoxv989VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

3
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--校验温度回路必须考虑补偿问题。用校验仪在现场输入回路的毫伏信号是查热电偶分度表得知的,而热电偶分度表是在标准状态下测得的电势值(0℃,101.325Kpa),所以,需要加上室温的电势值,这才是回路的示值。在控制室 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-27 15:58:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--减去控制室内冷端补偿温度的毫伏值-登录查看全文

 

发表于 2018-12-27 16:07:23

回复

使用道具 举报

简介--ssln123 发表于 2018-12-27 16:07 减去控制室内冷端补偿温度的毫伏值 考题的答案写得是 "减去现场端温度的毫伏值", 那就是错的了?-登录查看全文

 

发表于 2018-12-27 16:21:32

回复

使用道具 举报

6
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--用了补偿导线的话,校验时要减去控制室内冷端补偿温度的毫伏值。-登录查看全文

 

发表于 2018-12-27 20:07:44

回复

使用道具 举报

7
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电偶分度表是在t0 0℃测量的。to大于0中控mv值减小,这个时候就要额外补偿一个mv值进去,反之to小于0中控mv值偏大,这个时候就要额外补偿一个负的mv值进去 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-27 23:01:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
军徽81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你在那里测量的mv值就减去那个地方的环境温度。-登录查看全文

 

发表于 2018-12-29 17:54:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--先查一下控制室温度对应的毫伏值,在现场给控制室输入毫伏值时,把被校验点的毫伏值加上控制室温度对应的毫伏值的和,输入给控制室的显示仪表,这样控制室仪表显示的温度就是被校验点的温度值。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-29 19:09:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--减去控制室温度毫伏值-登录查看全文

 

发表于 2019-3-22 08:49:22

回复

使用道具 举报

11
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--正确答案:减去现场端温度的毫伏值;控制室毫伏值安全栅或卡件自动补偿的。-登录查看全文

 

发表于 2019-3-22 08:57:15

回复

使用道具 举报

12
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--由热电偶测温原理的知识可知,用了补偿导线的话,校验时应减去控制室内冷端补偿温度的毫伏值。-登录查看全文

 

发表于 2019-3-28 15:23:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载12.331127 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197