大家好!我们现在有个物料管道,因室外安装冬季寒冷、怕冻,所以冬季运行采用热水外伴热,被伴管的长度远大于热水中最大允许伴热长度,请问我们应该如何走管道?是将伴热管按照最大允许长度分段,然后每段分别供水,末端回水,最后汇总到一起么?请帮忙解答,谢谢

 

发表于 2018-11-19 12:29:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
juy7fgr5 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 蹦蹦_YXHK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果距离不远,设置伴热水站,从伴热水站引出就行,如果距离特别远,分段分别供水比较好

 

发表于 2018-11-19 12:32:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
juy7fgr5 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

举报

蹦蹦_YXHK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
s21015334 发表于 2018-11-19 12:32
如果距离不远,设置伴热水站,从伴热水站引出就行,如果距离特别远,分段分别供水比较好

感谢朋友解答!你说的分段和建设水站我画了个示意图,是不是我画的那样?如果是的话 应选择哪一种方式较为合理呢?(被伴管大约300m长左右,伴管最大60m上下),望解答 谢谢!

 

发表于 2018-11-19 14:00:10

微信截图_20181119135650.webp
回复

举报

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蹦蹦_YXHK 发表于 2018-11-19 14:00
感谢朋友解答!你说的分段和建设水站我画了个示意图,是不是我画的那样?如果是的话 应选择哪一种方式较 ...

正常应该是伴热水站形式,方便操作管理,分段供水阀门不好设置,在管廊上也不易操作

 

发表于 2018-11-20 18:58:56

回复

举报

蹦蹦_YXHK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
s21015334 发表于 2018-11-20 18:58
正常应该是伴热水站形式,方便操作管理,分段供水阀门不好设置,在管廊上也不易操作

使用伴热水站的形式是不是会牵扯管材浪费的情况啊?管路长的话  每根配水伴热管都相当于走了一个被伴热管的长度  是不是不大经济啊?

 

发表于 2018-11-21 08:48:50

回复

举报

wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了。谢谢

 

发表于 2018-11-21 13:00:49

回复

举报

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蹦蹦_YXHK 发表于 2018-11-21 08:48
使用伴热水站的形式是不是会牵扯管材浪费的情况啊?管路长的话  每根配水伴热管都相当于走了一个被伴热管 ...

一般来说应该设置多个伴热水站,每个伴热站可以覆盖一定范围内的所有管道伴热,只是他问就一个管道伴热,那没办法,浪费点总比实现不了要好

 

发表于 2018-11-21 13:46:56

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336659 second(s), 79 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197