今日检查一企业,发现储罐未设置静电接地,询问后告知安装在基础里面。并出示防雷防静电检测合格证书。但是在备注一栏注明:静电接地扁铁隐藏,影响检测质量。这样做是否合规合法?

 

发表于 2018-11-6 13:06:16

评分

参与人数 3财富 +25 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 石头小子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不按要求,而且鬼知道哪天这个接地断开了呢,建议要求他们整改吧!

 

发表于 2018-11-6 13:53:17

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2018-11-6 16:31 编辑

接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络。
安装到基础里面是符合规范的。利用混凝土基础作为接地极有两种方式,一种是在混凝土内设置导体作为接地极,一种是利用混凝土中钢筋作为接地极。当在混凝土内设置导体作接地极时,一般兼作等电位联结之用。

 

发表于 2018-11-6 16:22:54

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

suixin123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
合规与否反应企业对安全的重视程度

 

发表于 2018-11-6 18:59:48

点评

也有认知局限或者其他失误导致的不合规情形  详情 回复 发表于 2018-11-6 20:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
影响检测吧,怎么来检测接地电阻。要是能检测的话,也可以

 

发表于 2018-11-6 20:06:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ycyycy1000 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
suixin123 发表于 2018-11-6 18:59
合规与否反应企业对安全的重视程度

也有认知局限或者其他失误导致的不合规情形

 

发表于 2018-11-6 20:08:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ycyycy1000 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是防雷接地吧?不管是防雷还是防静电都不合适,无法进行接地电阻检测。
GB15599-2009石油与石油设施雷电安全规范 第44.1.2条:金属储罐应作环形防雷接地,其接地点不应少于2处,并应沿罐周均匀或对称布置,其罐壁周长间距不应大于30m。引下线宜在距地面0.3-1.0m之间装设断接卡,用2个型号为M12的不锈钢螺栓加防松垫片连接。
关于接地的规范还有很多,没有说允许埋在基础内的。

 

发表于 2018-11-6 22:51:38

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
ycyycy1000 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我这就有这么一家企业,他们也是将储罐接地线直接埋在基座里面,接地点在哪我都看不见,但是他里面确实有接地线,有一次省异地执法检查,专家提出这样的问题,他把基座砸开了,确实漏出了接地线,弄得专家没话说了,但是这种直接埋在水泥里面的接地线是不符合规定了,埋在里面怎么检测,怎么能确保接地电阻在要求的范围内?无法检测的话,每年两次的接地检测都是怎么做的?大家都讨论下吧。

 

发表于 2018-11-7 09:47:36

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
石头小子 + 5 深入讨论
ycyycy1000 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有检测肯定不知道是否合格,那就存在验收未完成啊。

 

发表于 2018-11-7 09:57:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ycyycy1000 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182068 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197