[求助] 现场用到双氧水,准备买吨桶,一天用量才500KG,这个需要满足防火间距要求吗?

[复制链接]
7.2K |12
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场用到双氧水,准备买吨桶,一天用量才500KG,这个需要满足防火间距要求吗? 原来厂房是普通厂房,能放在厂房内吗?  需要做防火堤吗?

 

发表于 2018-10-31 12:52:06



上一篇:请问本来污水处理工艺是按照环评的,但实际不达标后重新修改了工艺,
下一篇:焦油氨水分离装置

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--普通的厂房不行吧,双氧水的防火等级是甲类,存放超过一昼夜,就需要按照库房来设计,看一下石油化工企业设计防火规范,规范现在执行的相当严格 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-31 17:02:06

点评

建规3.3.6条,没说甲类中间仓库放的是普通厂房还是甲乙类厂房,这么怎么理解呢? 是不是中间仓库也能放在普通厂房呢?  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
浪漫主义酒鬼VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看下你的普通厂房是几类的,必须要满足库规和防火间距的要求,要不一旦有人查肯定是问题-登录查看全文

 

发表于 2018-11-1 10:57:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
vivianwestwood1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--个人观点双氧水甲类,按建规算一下是否超量,能降类的话是乙类,不应放在普通厂房,防火间距按火灾危险类别考虑-登录查看全文

 

发表于 2018-11-3 14:47:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
简介--刘正龙 发表于 2018-10-31 17:02 普通的厂房不行吧,双氧水的防火等级是甲类,存放超过一昼夜,就需要按照库房来设计,看一下石油化工企业设 ... 建规3.3.6条,没说甲类中间仓库放的是普通厂房还是甲乙类厂房,这么 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-5 09:11:05

回复

使用道具 举报

6
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zb030121eric 发表于 2018-11-5 09:11 建规3.3.6条,没说甲类中间仓库放的是普通厂房还是甲乙类厂房,这么怎么理解呢? 是不是中间仓库也能放在 ... 最近在和设计院做设计交流的时候,设计院说甲类液体存放超过一昼 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-5 09:29:21

点评

那请问甲类液体中间仓库可以放在普通厂房内吗,即为非甲乙丙类厂房  详情 回复 发表于 2018-11-5 14:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
简介--刘正龙 发表于 2018-11-5 09:29 最近在和设计院做设计交流的时候,设计院说甲类液体存放超过一昼夜,那就必须要建一个单独的仓库,但是这 ... 那请问甲类液体中间仓库可以放在普通厂房内吗,即为非甲乙丙类厂房 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-5 14:34:24

回复

使用道具 举报

简介--你用的是吨桶,可以把桶放远点啊,,如果检查不合格,可以再放远点。。。。然后用一台小泵送料,也不费事的。-登录查看全文

 

发表于 2018-11-6 15:25:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--超过20KG,需要单独设置储存间存放,储存间与厂房其他部分用不低于2级耐火等级的隔墙隔开。至于大厂房是不是类别需要升级,看你隔间的面积,是不是占大厂房面积超过5%,如果超过5%则大长发需要升类,不超过5%可以维 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-8 17:02:12

点评

请问大侠 超过20KG,需要单独设置储存间存放 这个是哪里的规定?  详情 回复 发表于 2018-11-9 09:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你的大厂房如果不是甲乙丙类,厂房内建筑设计看建规定,防火间距指的是你大厂房和周边装置的间距,如果全厂走石化规,那你大厂房尽量不要升类,一是可能厂房内的防火分区,建构筑物耐火等级发生改变需要改造,但是如 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-8 17:07:29

回复

使用道具 举报

11
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
简介--lizhina 发表于 2018-11-8 17:02 超过20KG,需要单独设置储存间存放,储存间与厂房其他部分用不低于2级耐火等级的隔墙隔开。至于大厂房是不 ... 请问大侠   超过20KG,需要单独设置储存间存放   ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-9 09:08:34

回复

使用道具 举报

12
horusVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--2天一吨桶,用量比较少。但是你不可能一次买1吨桶,所以肯定有不用的双氧水存储。双氧水超过8% 浓度就算是甲类强氧化剂。 你可以用隔间储存少量双氧水吨桶。只要隔间面积小于总厂房面积的<5%, 整个厂房类别就不变。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-9 13:39:49

回复

使用道具 举报

13
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zb030121eric 发表于 2018-11-9 09:08 请问大侠   超过20KG,需要单独设置储存间存放  这个是哪里的规定? 建规,184页-登录查看全文

 

发表于 2018-11-9 13:40:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161745 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197