欢迎讨论,我厂设计的是将尾气脱硫塔(含烟囱)与酸性气火炬共用一个钢结构,基本算是绑在一起,问这种设计符合规范么?


 

发表于 2018-10-24 17:10:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
yangyanrong + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 魔鬼小帅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

二者不在一个位置呀,且高度也不一样怎么放一起?
尾气脱硫塔(含烟囱)设置在装置里,别告诉我酸性气火炬在设在装置里?安全范围不允许。

 

发表于 2018-10-24 17:54:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yangyanrong + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

魔鬼小帅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高二  |  头衔:  【海川论坛忠实用户】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2018-10-24 17:54
二者不在一个位置呀,且高度也不一样怎么放一起?
尾气脱硫塔(含烟囱)设置在装置里,别告诉我酸性气火炬 ...

就是这么设计的

 

发表于 2018-10-25 10:39:14

回复

使用道具 举报


1、这个设计不满足SH3009《 石油化工可燃性气体排放系统设计规范》,酸性气火炬只能单独设置;
2、酸性气火炬只能单独设置在装置界区外符合安全距离的火炬区;
3、尾气脱硫塔烟囱只能设置在装置内,因为含硫尾气不能长距离输送。

 

发表于 2018-10-25 12:22:23

回复

使用道具 举报

魔鬼小帅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高二  |  头衔:  【海川论坛忠实用户】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2018-10-25 12:22
1、这个设计不满足SH3009《 石油化工可燃性气体排放系统设计规范》,酸性气火炬只能单独设置;
2、酸性 ...

补充:火炬和尾气脱硫塔分别单独设置,但间距只有几米,共用一个塔架。位置在装置区东北角。
问:1、火炬的安全距离是多少,2、此设计算不算在装置区内?

 

发表于 2018-10-25 14:43:01

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

魔鬼小帅 发表于 2018-10-25 14:43
补充:火炬和尾气脱硫塔分别单独设置,但间距只有几米,共用一个塔架。位置在装置区东北角。
问:1、火 ...

1、在《石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008表4.2.12条有规定厂区内生产装置与高架火炬的间距为90m的要求。
2、90米半径主要考虑酸性气的燃净率和落地浓度。

 

发表于 2018-10-25 16:18:30

回复

使用道具 举报

魔鬼小帅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高二  |  头衔:  【海川论坛忠实用户】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2018-10-25 16:18
1、在《石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008表4.2.12条有规定厂区内生产装置与高架火炬的间距为90m的 ...

学习了

 

发表于 2018-10-25 16:28:18

回复

使用道具 举报


如果你厂设计的尾气脱硫塔(含烟囱)与酸性气火炬共用一个钢结构已经实施,要关注一个问题,腐蚀,脱硫尾气对烟囱和塔架的腐蚀性很大,与火炬不同步,要加强巡检和检修。

唉。省了一个塔架的钱,带来若干安全和运行隐患....

 

发表于 2018-10-26 08:29:21

回复

使用道具 举报

魔鬼小帅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高二  |  头衔:  【海川论坛忠实用户】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2018-10-26 08:29
如果你厂设计的尾气脱硫塔(含烟囱)与酸性气火炬共用一个钢结构已经实施,要关注一个问题,腐蚀,脱硫尾 ...

主要也是没地方了,面积太小了。

 

发表于 2018-10-26 09:01:06

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.216610 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197