近期有上级检查到装置现场一些线缆不规范,比如:网线、视频线、电话线等凌乱,四处悬吊不整齐不固定;一些电缆穿线管损坏等。
于是,装置要求各岗位将类似情况反映出来要求相关专业的整改。
但是,相关专业的除了对前面提到的一些现象进行整理外,似乎并不认可生产岗位提出一些问题。比如下面这个图中的现象:

 

发表于 2018-9-25 14:09:43



上一篇:电子式电能表的简介--DTS720电子式电能表简介
下一篇:电气技术每日一题(2018.9.26)

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ds66616 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--电气一般都是这样处理线头,符合惯例。如果将裸露导线芯线掐掉,再包扎绝缘胶带更好。再将电源开关断开并挂禁止合闸牌子就彻底安全了。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 19:49:01

点评

关断电源当然就安全了。怎样做的话,不如把它拆了罢  详情 回复 发表于 2018-9-25 20:00

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--明天要更好 发表于 2018-9-25 19:49 电气一般都是这样处理线头,符合惯例。如果将裸露导线芯线掐掉,再包扎绝缘胶带更好。再将电源开关断开并挂 ... 关断电源当然就安全了。怎样做的话,不如把它拆了罢 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:00:15

回复

使用道具 举报

简介--现在之所以保留这个线,估计是还有恢复使用的可能,否则应该拆掉了。估计液位计是维修、更换、或者暂时不用吧。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:04:44

点评

这不是停用,而是接好了已经投用了。也就是用一根电缆接上原浮子控制器的电缆线,现在是正常运行状态。现场操作人员担心的是,可能日晒雨淋的,绝缘胶带包覆处浸水漏电,而且该位置也是操作时人员经常经过的地方  详情 回复 发表于 2018-9-25 20:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--明天要更好 发表于 2018-9-25 20:04 现在之所以保留这个线,估计是还有恢复使用的可能,否则应该拆掉了。估计液位计是维修、更换、或者暂时不用 ... 这不是停用,而是接好了已经投用了。也就是用一根电缆接上原浮子 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:14:05

回复

使用道具 举报

简介--多谢超版提示! 仔细看了一下确实是在用中,这样的话,将此处接头的绝缘胶带去掉,改为防爆(如果需要的话)接线盒即可,进出线可以同保护管连接,同时将到液位计的电缆也用保护管保护一下,就非常安全了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:20:01

点评

您是说,这样的露天环境中有专用的电缆接头?可以防止意外危险?  详情 回复 发表于 2018-9-25 20:25

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--明天要更好 发表于 2018-9-25 20:20 多谢超版提示! 仔细看了一下确实是在用中,这样的话,将此处接头的绝缘胶带去掉,改为防爆(如果需要的话 ... 您是说,这样的露天环境中有专用的电缆接头?可以防止意外危险? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:25:41

点评

电气专业使用的电气接线盒,里面有接线端子用于接线,盖上盖子、将两端进出线口接管或者直接用防爆胶泥封死,即可解决不安全的问题,也可以解决透水问题。 外形图片 [attachimg]1437960[/attachimg] 内部图  详情 回复 发表于 2018-9-25 20:37
回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 明天要更好 于 2018-9-25 20:38 编辑 ds66616 发表于 2018-9-25 20:25 您是说,这样的露天环境中有专用的电缆接头?可以防止意外危险? 电气专业使用的电气接线盒,里面有接线端子用于接线,盖上盖子、 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 20:37:39

点评

这个是防爆接线盒,用于防爆区域的线缆连接,可以起到密封作用。这个倒是可以 除此之外,还有别的规范没有?  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:00

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 8 同意你的观点
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
邢晓鹏_QXNJVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

10
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--明天要更好 发表于 2018-9-25 20:37 电气专业使用的电气接线盒,里面有接线端子用于接线,盖上盖子、将两端进出线口接管或者直接用防爆胶泥封 ... 这个是防爆接线盒,用于防爆区域的线缆连接,可以起到密封作用。这 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-26 09:00:01

回复

使用道具 举报

简介--你们上级检查是对的,按照我们集团的标注,你这个工厂该关门停产整顿了,严重违章。应采用接线盒进行处理,楼上几位说的都挺好。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-26 10:43:18

点评

看来这事有点严重了 不过,看到这样的现场真是心里不是滋味。一方面,专业人员忽悠,甚至有技术负责人护短;自己在这方面的专业能力欠缺,虽然知道不规范,却对规范不了解,不能说服别人。 现在想想,就是不用防爆  详情 回复 发表于 2018-9-26 20:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--sdscj0122 发表于 2018-9-26 10:43 你们上级检查是对的,按照我们集团的标注,你这个工厂该关门停产整顿了,严重违章。应采用接线盒进行处理, ... 看来这事有点严重了 不过,看到这样的现场真是心里不是滋味。一方 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-26 20:23:47

回复

使用道具 举报

简介--用专用接头(铜压线端子)接线比较牢靠,再以热缩带包括也是可行的-登录查看全文

 

发表于 2018-9-28 20:37:14

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--   如果这个区域处于防爆区域,那么久必须使用防爆接线盒。如果处在非防爆区域,最好使用三防接线盒并加以固定,你说的热缩管也是可以的,但是不利于后期拆线维护。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-29 08:29:58

点评

露天环境使用“三防”接线盒,这个才算专业的做法  详情 回复 发表于 2018-9-29 08:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--电气工作者8989 发表于 2018-9-29 08:29 如果这个区域处于防爆区域,那么久必须使用防爆接线盒。如果处在非防爆区域,最好使用三防接线盒并加以 ... 露天环境使用“三防”接线盒,这个才算专业的做法 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-29 08:43:14

回复

使用道具 举报

16
fenee501VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--不管是否防瀑场合选用防爆接线盒是最好的处理方式。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-29 14:37:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--我觉得还有一个问题,就是那线缆不需要那么长就应该裁剪,对于一个控制泵启停的浮球开关,留一圈线挂在那也不好-登录查看全文

 

发表于 2018-9-30 13:18:57

回复

使用道具 举报

18
Ido_MUNWVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以使用液位继电器将这个电压隔离-登录查看全文

 

发表于 2018-10-4 14:24:00

点评

介绍一下是什么方式?就是使用安全电压吗?  详情 回复 发表于 2018-10-4 23:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--Ido_MUNW 发表于 2018-10-4 14:24 可以使用液位继电器将这个电压隔离 介绍一下是什么方式?就是使用安全电压吗?-登录查看全文

 

发表于 2018-10-4 23:23:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145933 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197