2018年8月29日记录

甲方:建设单位;
乙方:设计院;
丙方:压力管道检测单位;

有一根DN50,0.5MPa,常温的甲醛管道。设计院定GC2级压力管道,因为甲醛的毒性为高度危害,依据《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011,焊缝的检查等级定II,即无损探伤比例≥20%。

压力管道检测单位看到这个非常不满,联系设计院,质疑焊缝检测等级高了,要求改成IV级,即无损探伤比例5%,;理由是《压力管道规范 工业管道》(GB/T 20801-2006)上说了,GC2级管道检查等级不低于IV级即可。

建设单位全程懵逼。不知道该听谁的。

请大家谈谈自己的看法吧,谢谢!



 

发表于 2018-8-29 17:47:14

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
lucky1909 + 4 原创内容,给于鼓励
小小化工工程师 + 4 发起议题
黉山坡下 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +1 财富值财富

个人认为应该按照设计单位的意见进行无损检测。首先一点当规范冲突时从严执行,而且这里并不是规范冲突,而是两个规范规定的出发点不一样。一个是从物料的性质来确定探伤比例。一个是从压力管道级别和公称压力确定探伤比例。从另外一个角度来说,这两个标准一个是推荐性标准,一个是强制性标准,你说更应该遵从哪一个标准呢?

 

发表于 2018-8-29 20:02:22

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 6 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

应该按照设计单位的意见进行无损检测

 

发表于 2018-8-29 21:02:50

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

规范是最低的标准,当多个规范要求不一致时,以高标准为准。

 

发表于 2018-8-29 21:46:53

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
黉山坡下 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

应该按照设计单位的意见进行无损检测,规范是最低的要求,设计单位根据实际情况可以提出高于规范的要求.

 

发表于 2018-8-29 21:49:26

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
黉山坡下 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

按照设计院的意思,不能单单只从管道压力确定检测范围

 

发表于 2018-8-30 07:29:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

最好以高标准执行。

 

发表于 2018-8-30 08:28:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

为安全起见,最好选高标准.

 

发表于 2018-8-30 10:26:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

我公司 同时是业主  总包方 和供货商
这种事 有唯一决定权:设计院,当然是在业主不乱指挥的情况下

我遇到过很多这种事,一般对施工方的回复,直接:请按图纸施工,图纸是经过设计 校对 审核等有国家认可资质的人员设计确定的;施工方无权利变更图纸,如果施工方想降低标准或者找一个其它标准,请施工方自己与监理和业主协商,并提醒业主扣除相应费用,并且后续责任由施工方,业主,监理自行负责,设计院不参与

 

发表于 2018-9-2 12:15:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

niat8888 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

听设计图的。。。

 

发表于 2018-9-4 07:49:53

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

規範都是講最基本的...如果要採用更高標準  只是成本高了些...但相對風險也降低...

所以  沒有對錯  只有成本因素考量阿!!!!

 

发表于 2018-9-4 11:26:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检测数量多了,检测单位收费不就上去了,还降低什么呀

 

发表于 2018-9-20 09:21:11

回复

使用道具 举报

yzpan163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》和SH 3501-2011《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》
是20%,否则违规。

 

发表于 2019-3-7 21:49:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
湖可嘉 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夜未央_RHCO | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哪怕设计图纸上是错的,一切以图纸和设计为准。
设计院出的图纸就是法律文件,出问题了是分辨设计还是施工原因的主要证据。

 

发表于 2019-3-8 11:26:13

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照 设计单位的意见,按照严格的执行

 

发表于 2019-3-8 11:35:38

回复

使用道具 举报

阿牛_KSPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在甲醛是极度危害,按照GB50184是否100%探伤?

 

发表于 2024-7-26 11:11:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.315185 second(s), 142 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197