那是一次并不复杂的生产问题处理:液化气回流泵上量不稳定,大家判断机泵入口过滤器不畅,接下来就是按照程序进行换泵、撤压。作业人员来到现场,打开过滤器,和推断的情况差不多,有不少焦粉状的黑色粉末聚集在过滤器,作业人员开始取出滤芯准备清洗。 “看,有火星!”不知道谁喊了一声。 不错,那些粉末在自燃,刚取出的滤芯开始冒烟,刚刚散落在地上的粉末也开始发红。 “液化气泵没有吹扫!”有人反应过来,“快去拿水!”匆忙中接好胶皮带,引水到泵前,淋灭那些火星。 “好险!”车间安全员长出一口气:“自燃本身无关紧要,但是引燃其他物料可是要出大事的,以前就有过储罐钝化不彻底,沉积物在容器开口时出现自燃引发爆炸进而造成重大损失的报道……” 回想起来真是后怕。 自燃和静电一样,是装置内频繁出现和普遍存在的点火源,对它们的管控,预防是关键。目前在大型容器如油罐、塔器处置过程中,都有钝化的要求,以防止自燃损坏设备和引发事故。相比而言,在清洗过滤器、放空物料、装置带油垃圾处理等日常工作中,自燃问题没有得到相应的重视,普遍存在安全隐患。对此,应当从3个方面做好预防工作: 第一,在作业前进行风险识别时,关注到自燃风险并落实相应防控措施,比如清除周围可燃物、准备消防用水等。 第二,在作业时对可能发生自燃的部位及时淋水控制,这项措施要求我们提前确认设备设施允许用水应急。 第三,在作业后及时清理现场,防止遗留自燃点火源,这是文明施工的要求,也是防止自燃阴燃的必要措施。