简介--需要,如果遇到汽油满罐或是馏出线不同情况,常压塔存在憋压风险,所以要上,具体规格看常压塔材质耐压决定,以不损害设备为先决条件-登录查看全文

 

发表于 2019-9-2 11:02:23

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--防止超压-登录查看全文

 

发表于 2019-9-2 20:57:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

23
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--最好加上,当停电、晃电的时候就能体现作用了-登录查看全文

 

发表于 2019-9-6 13:56:46

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

24
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--需要的-登录查看全文

 

发表于 2019-11-11 14:56:44

回复

使用道具 举报

简介--分析一下事故工况下常压塔是否存在压力升高并达到大于等于 0.1MPaG 的可能性,例如,火灾、停电、停循环水、下游阀门失灵、各种误操作等等。如果确实不存在超压可能也就不一定非得安装安全阀了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-11-12 14:35:31

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--安全阀属于安全附件,必须上在塔顶压力高时可以泄压保护设备-登录查看全文

 

发表于 2019-11-12 21:31:28

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

27
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--赞同10楼观点,GB50160-2008(2018年版)石油化工企业设计防火标准 5.5 泄压排放和火炬系统 章节中有明确规定,不上安全阀,**验收不过关的!-登录查看全文

 

发表于 2019-11-22 14:12:44

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

28
秋雨晴时泪不晴VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--在非正常条件下,下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性: 1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器; 2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-12-10 11:20:37

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

29
太阳花_NeQFfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--来看看-登录查看全文

 

发表于 2019-12-13 11:34:10

回复

使用道具 举报

30
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--17楼正解-登录查看全文

 

发表于 2019-12-20 10:35:25

回复

使用道具 举报

31
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学习了-登录查看全文

 

发表于 2020-2-12 04:12:22

回复

使用道具 举报

32
化工人的傲娇 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--秋雨晴时泪不晴 发表于 2019-12-10 11:20 在非正常条件下,下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性: <br />1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器; <br />2.顶部最高操 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-17 19:46:54

回复

使用道具 举报

简介--压力容器都需要设置安全阀来确保其于超压工况发生时能够安全泄压。 现在常减压装置中减压塔(正常为负压操作)都设置了安全阀,就是因为即是正常操作压力低, 也存在超压工况! 置于如何选型,需要进行详细的工况分 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-20 09:10:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

34
like5577VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--正常生产及设计都是需要安装安全阀-登录查看全文

 

发表于 2020-2-20 11:44:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35
blue654321VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--压力容器应该上安全阀。-登录查看全文

 

发表于 2020-2-25 08:31:09

回复

使用道具 举报

36
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--主要是考虑事故状态下的安全,比如冲塔等。如同加热炉的防爆门,操作正常时看着多余,但事故状态下可最大限度的保护主体安全-登录查看全文

 

发表于 2020-3-15 15:36:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283875 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197