LNG气化站,调压撬原来是一备一用,现在改为一主一副,是否按要求设置工作压力主路>副路,切断压力主路<副路后就可以了,还需要其他改动不,主辅路工作压力和切断压力相差的倍数有相关的规定吗?设定主副路后,正常工作状态下,副路有燃气流通吗?还是都只走主路。

 

发表于 2018-7-3 21:41:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mR.big 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yxy790740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
气流肯定是优先通过调压较高一侧,所以主路调压肯定高于副路,至于切断压力确实主路要小于副路,不然主路切断,副路也会切断,那就不过气了。调压多少看你工艺需求了,没什么规矩,但是任何时候只有一侧过气,除非供气不足要开两路。

 

发表于 2018-7-20 23:26:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mR.big楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yxy790740 发表于 2018-7-20 23:26
气流肯定是优先通过调压较高一侧,所以主路调压肯定高于副路,至于切断压力确实主路要小于副路,不然主路切 ...

感谢解答,明白了。

 

发表于 2018-7-22 23:23:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.076424 second(s), 46 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197