各位大神
求助个问题

我们有个中压蒸汽的孔板,是用做贸易结算用的,给我们输送蒸汽的厂家也有一块孔板,都在同一管线上,距离很近,但是目前输出的数值差的很大,请帮忙看下是什么原因?

以前数值一样,自从今年1月份的时候对方换了一块孔板后数值差距大了,我们的偏小,他们的数值偏大。

他们的孔板数值是通过一个MC-集成记录仪传到我们的中控室,他们的流量计温压补偿在记录仪里实现,我们的孔板温压补偿是在DCS上做计算公式实现。

附件是两家的数据表 及比对数值,请查看~~

谢谢各位~~

 

发表于 2018-6-11 15:04:48

我们的孔板计算书

我们的孔板计算书

最近几个月比较数值

最近几个月比较数值

最近几个月比较数值

最近几个月比较数值

对方的孔板计算书

对方的孔板计算书

对方的

对方的

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lianyuer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

流量计算机是准确性可信,dcs计算公式用普通温压补偿是不行的,计算蒸汽密度在算体积比较可靠

 

发表于 2018-6-12 10:03:20

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要检查对方的积算仪参数设置

 

发表于 2018-6-12 11:48:02

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两份计算书基本上都没问题,第二份可能更准确一些。但有个问题,你这里每天流量20多点,是指20多吨吗?如果是的话,流量太小了,已经超过最小流量限制,两个孔板都不能用,需要更换孔板。

 

发表于 2018-6-12 14:53:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ddcs1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从数据表上看流量一天只有10-20吨,这个流量计怎么都不会准确的呀!低于最低量度范围拉

 

发表于 2018-6-13 16:05:35

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好是每点瞬时流量对应的差压值结合看看,是否都在流量计准确计量的范围内。

 

发表于 2018-6-14 10:35:07

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你看两个计算书,一个最小流量是2.5t/h,一个是1.5/h,就按小的来说,低于1.5时不准那也是正常了。你们每天不到20T的数据是24小时的话那也低太多了。

 

发表于 2018-6-14 14:34:55

回复

使用道具 举报

571352574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不在精度范围内    再装两台也一样对不上滴

 

发表于 2018-6-15 21:59:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280956 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197