hedydadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
之前现场阀门一台调节阀FISHER智能定位器一直故障报警,后来厂家检测,用信号发生器给信号阀门动作正常,接到DCS卡件上就动作不了。    厂家给出的结论是AO输出20mA时,现场测得定位器供电电压为8.7V,不满足(手册要求供电电压>9.5V),手册同时注明采用550Ω等效阻抗,在20mA时应测得11V电压DCS系统AO卡件通道负载能力为Max. 700Ω@21.6VDC F.S.(-20℃~60℃) Max. 800Ω@24VDC F.S.(-20℃~60℃),按道理来说应该也满足定位器要求。


先在定位器厂家和DCS厂家都说自己的东西没问题。
我打算测试如下测试,AO卡件后直接接一个550Ω电阻,然后测电压,若为11V则证明AO卡件负载能力够,是定位器问题;若<11V则说明AO卡件负载能力不行,跟定位器无关。大家看这个测试是否有说服力呢!??
多谢!

 

发表于 2018-5-7 14:18:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hedydad 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.102409 second(s), 52 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197