补偿导线接热电阻,多出90多欧,什么原因

 

发表于 2018-4-21 09:38:24

093824ho7vgxw7ccsmxg9y.png

评分

3

查看全部评分

【提示:直接搜索1972968可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 nmgsbl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你都知道放错线了,放错了继续用?

 

发表于 2018-4-21 10:27:46

点评

我是接盘侠  详情 回复 发表于 2018-4-25 16:34
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
线用错了,必须重新更换....

 

发表于 2018-4-21 11:54:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

对三线热电阻来说,线电阻是9欧,还是91欧,对测温值的影响,不是很大,
对0℃而言,线电阻91欧,大致会造成测值偏低0.2℃以内吧
对200℃而言,线电阻91欧,大致会造成测值偏低5℃以内吧

 

发表于 2018-4-21 12:52:08

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdjznVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
三线制的问题不是很大,不过建议还是换了吧

 

发表于 2018-4-21 13:09:41

回复

使用道具 举报

消除电阻可以在DCS实现,但是这个线阻不线性,关键是不能使用换一个吧

 

发表于 2018-4-21 19:43:05

回复

使用道具 举报

fm655733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换线

 

发表于 2018-4-21 21:36:05

回复

使用道具 举报

我的名片nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sayhalo 发表于 2018-04-21 10:27
你都知道放错线了,放错了继续用?
历史遗留问题

 

发表于 2018-4-21 23:55:07

回复

使用道具 举报

我的名片nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-04-21 12:52
对三线热电阻来说,线电阻是9欧,还是91欧,对测温值的影响,
我用旁边的变送器线替换了一下

 

发表于 2018-4-21 23:55:47

回复

使用道具 举报

线路电阻91欧?即使是补偿导线也不应该这么大,建议还是检查一下线路吧。

上面说的三线制显然不靠谱!既然用的是补偿导线,只能是两线制。

 

发表于 2018-4-22 08:52:58

回复

使用道具 举报

关键还不是线路电阻,自身还有热电势,这个怎么补偿?

 

发表于 2018-4-22 11:13:08

回复

使用道具 举报

673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把温度点换成对应热电偶

 

发表于 2018-4-23 06:38:55

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
貌似只能换线

 

发表于 2018-4-23 11:48:44

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
补偿导线的电阻有91欧,这线有多长?

 

发表于 2018-4-23 13:48:03

点评

300米左右  详情 回复 发表于 2018-4-24 16:24
回复

使用道具 举报

我的名片nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2018-4-23 13:48
补偿导线的电阻有91欧,这线有多长?

300米左右

 

发表于 2018-4-24 16:24:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110755 second(s), 83 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】