关于锅炉房防爆灯接线的问题

[复制链接]
7.4K |19
yuanww1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如图所示锅炉房防爆灯接线处需要防爆软管吗

 

发表于 2018-3-25 16:20:16

162009aa9edsay55lye6a7.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yuanww1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

要看锅炉的燃料。
《锅炉房设计规范》关于15.2.2条的条文说明:  燃气中如天然气的主要成分为甲烷,与空气形成5%一15%浓度的混合气体时易着火爆炸。因而天然气调压间属防爆建筑物。  另据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
  一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
  二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
  三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
  四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。   燃气锅炉属于明火设备,可不划为爆炸危险区域,但应设可燃气体检测报警器。

 

发表于 2018-3-25 18:30:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不需要的。

 

发表于 2018-3-26 07:38:21

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
首先看是煤炉还是天然气炉等,再就看设计院给的危险区域划分,如果设计给的是防爆区域,那么就需要穿防爆软管……

 

发表于 2018-3-26 09:05:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

锅炉界区一般为非防爆界区,不需要穿保护软管,也不需要采用防爆灯具。

 

发表于 2018-3-26 11:53:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanww1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
我们锅炉是柴油和天然气两用的,设计院定义为防爆区

 

发表于 2018-3-26 16:10:40

回复

使用道具 举报

yuanww1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
电气工作者8989 发表于 2018-03-26 09:05
首先看是煤炉还是天然气炉等,再就看设计院给的危险区域划分,如
是防爆区域

 

发表于 2018-3-26 18:51:35

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
那这样就不对了,必须防爆软管。

 

发表于 2018-3-27 08:15:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

我们都不是作为爆炸危险环境处理的

 

发表于 2018-3-27 21:08:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nickel_12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
爆炸危险区域,配线可以穿软管,也可以不穿软管,可以参考爆炸危险区域施工的一本图集。

 

发表于 2018-3-27 23:32:26

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanww1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
nickel_12 发表于 2018-03-27 23:32
爆炸危险区域,配线可以穿软管,也可以不穿软管,可以参考爆炸危
具体是什么图集,有图集名称吗

 

发表于 2018-4-1 16:56:10

回复

使用道具 举报

S.W.A.T.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该防爆挠性软管

 

发表于 2018-4-1 21:33:07

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 myface 于 2018-4-16 15:29 编辑
zdl1966 发表于 2018-3-25 18:30
要看锅炉的燃料。
《锅炉房设计规范》关于15.2.2条的条文说明:  燃气中如天然气的主要成分为甲烷,与空气 ...

您这个50058应该是老版本的了,不过2014版里的3.2.2写的一样,且有修订说明如下:
“ 3 一般情况下,明火设备如锅炉采用平衡通风,即引风机抽吸烟气的量略大于送风机的风和煤燃烧所产生的烟气量,这样就能保持锅炉炉膛负压,可燃性物质不能扩散至设备附近与空气形成爆炸性混合物。因此明火设备附近按照非危险区考虑,包括锅炉本身所含有的仪表等设施。
    现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《锅炉房设计规范》GB 50041中都明确规定,燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
    燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3次/h确定;
    燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定;
    燃气锅炉房的事故通风量按换气次数不少于12次/h确定。
    根据以上规定,锅炉房应该可以认为是通风良好的场所。因此本规范建议与锅炉设备相连接的管线上的阀门等可能有可燃性物质存在处按照独立的释放源考虑危险区域,并可根据通风良好的场所适当降低危险区域的等级。”

 

发表于 2018-4-2 10:19:32

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人认为可以不穿软管,保证接头部分用能够锁紧的防爆密封接头就可以,其次电缆必须是阻燃的。

 

发表于 2018-4-2 11:46:07

回复

使用道具 举报

nickel_12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装 ,
一种是钢管布线,一种是电缆布线:可参考P54,P55页上面,
采用电缆布线,加上电缆夹紧密封接头符合要求。

 

发表于 2018-4-2 22:17:13

回复

使用道具 举报

yuanww1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
nickel_12 发表于 2018-04-02 22:17
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装 ,<
好的,谢谢

 

发表于 2018-4-6 17:06:50

回复

使用道具 举报

yaohero | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
锅炉房整体电气防爆不太好做,但我认为既然灯都配管、上防爆了,为啥不配挠性管呢!

 

发表于 2018-4-8 10:35:12

回复

使用道具 举报

即使是防爆区,也只要求在点火源450mm内有密封,也就是说用电缆和格兰头就可以,不过应该进行跨接

 

发表于 2018-4-8 11:26:20

回复

使用道具 举报

yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
防爆灯具接线盒已配置相应等级的格兰头,外露部分短电缆可不考虑挠性管。需确认预留进线口采用防爆堵头封堵。

 

发表于 2018-4-8 14:05:11

回复

使用道具 举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
   防爆灯接口必须需要防爆电缆引入装置   电气施工规范要求:防爆脑线管 或者软管保护线缆  若果是铠装电缆无需加装防爆脑线管

 

发表于 2018-4-9 09:08:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册