[求助] 说说为什么要用两个阀门

[复制链接]
2.4K |13
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
说说为什么要用两个阀门

 

发表于 2018-2-8 16:54:09

QQ图片20180208165017.png
QQ图片20180208165017.png

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

显示内容太少,不好判断……
一个调节,一个切断?

 

发表于 2018-2-8 17:00:03

回复

使用道具 举报

liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有点类似DBB阀。猜测的......

 

发表于 2018-2-8 17:35:50

回复

使用道具 举报

qq_咫尺的梦想851851VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
有钱可以设俩

 

发表于 2018-2-8 17:36:43

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一个是调节阀,一个是联锁切断阀。

 

发表于 2018-2-9 07:35:22

回复

使用道具 举报

如果FC阀失效了呢?

 

发表于 2018-2-9 08:09:21

回复

使用道具 举报

instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果仅仅担心控制阀关不死,造成泄漏,还有必要加电磁阀吗?
可不可以在调节阀的气源上直接加一个电磁阀 是否效果相同

 

发表于 2018-2-9 08:33:46

回复

使用道具 举报

快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
估计是怕泄露高压串低压出现安全事故

 

发表于 2018-2-9 08:39:24

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
双切断!我见过这种使用现场,两阀中间还有压力变送器用于检测阀门是否内漏。

 

发表于 2018-2-10 15:14:54

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RongshuOfDream 发表于 2018-02-10 15:14
双切断!我见过这种使用现场,两阀中间还有压力变送器用于检测阀
你那种不适合这里,要检测必须有自动放散阀配合,而这只有个手动

 

发表于 2018-2-10 22:15:14

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
instrument_HKSC 发表于 2018-2-9 08:33
如果仅仅担心控制阀关不死,造成泄漏,还有必要加电磁阀吗?
可不可以在调节阀的气源上直接加一个电磁阀  ...

效果当然不一样,电磁阀装在最后接入阀门的地方,有助于快速排气,装在气源上还隔着减压阀和定位器等部件,难于排气的。

 

发表于 2018-2-11 08:39:41

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一台调节阀和一台切断阀串联使用,多在进料配比的场合,而且危险性较大,因此需要双切断。

 

发表于 2018-2-11 08:42:07

回复

使用道具 举报

弱弱的问一句XPV和TPV是什么意思,我见过XOV的切断阀,没见过这样标的。

 

发表于 2018-2-11 20:24:43

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
调节阀加一个是联锁切断阀

 

发表于 2018-2-12 20:17:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067104 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197