简介--本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-2-7 10:02 编辑 即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!! 奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。 此题两天有效,超过两天不预评分 上回说到了螺杆压缩机的内压比与外压比,这会再次基础上,问一下,过压缩与欠压缩的含义。1、过压缩:当压缩终了时气缸内的压力大于系统排气压力,此时压缩机的内压比大于系统运行中的压力比,此时压缩机中的压缩过程发生过压缩。产生等容膨胀额外功耗。 2、欠压缩:当压缩终了时气缸内的压力小于系统排气压力,此时压缩机的内压比小于系统运行中的压力比,此时压缩机中的压缩过程发生欠压缩。产生等容压缩额外功耗。 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 370651451100983270.webp (53.54 KB, 下载次数: 1) 下载附件  保存到相册 2018-2-5 12:54 上传 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-2-5 12:55:31



上一篇:氯气会对氯化氢报警器产生干扰嘛?
下一篇:S22053焊接

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
GJCORVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程;欠压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力低以致部分气体反流到压缩机直到压力平衡的一个耗功过程.过 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 13:49:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

3
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机内压力比:工作腔压缩终压÷进气压力 压缩机外压力比:排气管压÷进气压力 当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 13:50:50

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

简介--过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程;欠压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力低以致部分气体反流到压缩机直到压力平衡的一个耗功过程.过 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 14:35:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

5
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩终了压力Pcyc与排气管内气体压力Pdk,当Pcyc>Pdk,过压缩(定容膨胀);当Pcyc<Pdk,欠压缩(定容压缩)。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 14:40:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

6
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩终了压力Pcyc与排气管内气体压力Pdk,当Pcyc>Pdk,过压缩(定容膨胀);当Pcyc<Pdk,欠压缩(定容压缩)。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 14:40:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

7
liuyqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩~-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 15:04:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 15:09:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

9
mayseeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 15:40:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

10
奋进VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩~-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 15:58:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

简介--replyreload += ',' + 19784820;游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 17:29:10

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

12
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 18:10:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

13
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程;欠压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力低以致部分气体反流到压缩机直到压力平衡的一个耗功过程.过 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 18:37:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

14
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--工作腔压缩终压÷进气压力 压缩机外压力比:排气管压÷进气压力 当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 20:49:02

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

简介--1、过压缩:当压缩终了时气缸内的压力大于系统排气压力,此时压缩机的内压比大于系统运行中的压力比,此时压缩机中的压缩过程发生过压缩。产生等容膨胀额外功耗。 2、欠压缩:当压缩终了时气缸内的压力小于系统排气 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 21:15:22

评分

参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 海川分 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 3 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

16
学而不厌VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 22:28:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

17
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机内压力比:工作腔压缩终压÷进气压力 压缩机外压力比:排气管压÷进气压力 当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 22:50:11

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

18
亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--欠压缩一般指螺杆压缩机,压缩机在压缩终了时,排气时的压力小于冷凝压力,会形成瞬间的回流,等到转子的排气压力与冷凝压力平衡时,气体才会排出,这种回流会使压缩机耗功增大,而未提高质量流量,从而降低了制冷系 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-5 23:00:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩-登录查看全文

 

发表于 2018-2-6 07:13:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

20
GaranderVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩-登录查看全文

 

发表于 2018-2-6 09:00:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-16 10:31:12, Processed in 0.004325 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197