[讨论] 双法兰式差压液位计校零需要改测量上下限吗

[复制链接]
6.2K |23
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
双法兰带毛细管的差压液位计在需要校零是,只需要把上下法兰松开通了大气就校零吗?如果参数里设置的测量下限为负值,需不需要正迁移成0后调零???

 

发表于 2018-2-3 16:30:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就是双法兰的带毛细管的差压液位计,已经做过负迁移,不准了需要重新校零,必须的上下法兰全部拿下来放水平位置校零再装上再迁移吗?能不能上下法兰松开通了大气后校零,这样子校需要怎么校,就直接调零了就可以了吗?需不需要把零点正迁移成零,再校零

 

发表于 2018-2-3 17:20:22

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2018-2-13 15:34 编辑

小弟弟,迁移以后,表计又漂移不准了,那就重新做迁移呀,,,量程跨度永不变。

 

发表于 2018-2-3 18:48:31

回复

使用道具 举报

efgh1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小弟弟没事多请教师傅现学现会,哈哈

 

发表于 2018-2-3 21:28:54

回复

使用道具 举报

笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
关上上下一次阀,打开放空,迁移零点即可

 

发表于 2018-2-4 09:04:23

回复

使用道具 举报

冰雪087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
双法兰的带毛细管的差压液位计,已经做过负迁移,不准了需要重新校零。上下法兰之前的一次阀门关闭,法兰螺丝松开与大气联通后校零。看下静压差是多少,这个压力就是负的迁移量,之前仪表数据表中应该有量程,负迁移就是下限,量程减去迁移量就是上限,重新输入仪表即可调整完成。

 

发表于 2018-2-4 11:04:03

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
如果校准仪表,比如仪表本身的精度,则需要拆卸下来进行检验,校零。
如果现场处理故障,无需拆卸,直接泄压通大气,然后看显示的压力是否与设定压力值一致,不一致则需重新设定。

 

发表于 2018-2-4 11:43:57

回复

使用道具 举报

幸福╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
关住上下一次阀门,卸开接通大气,表压显示应该为0%,也就是量程下限,加上量程就是上限值。

 

发表于 2018-2-4 14:36:37

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冰雪087 发表于 2018-2-4 11:04
双法兰的带毛细管的差压液位计,已经做过负迁移,不准了需要重新校零。上下法兰之前的一次阀门关闭,法兰螺 ...

老哥,所谓的调校的零点到底是0KPA指的是零点,还是测量下限是零点

 

发表于 2018-2-4 18:02:57

回复

使用道具 举报

六天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、双法兰安装前校零点。(根据设计的介质密度)
2、你的是现场表,当然在现场校验是最准的啦。{上下打开对大气,直接调零点,还要什么迁移量啊!不用算,要是算的话也应该差不多}
3、如果还不准,问工艺(或中化)实际介质密度,算一下,加个量程就好啦。

 

发表于 2018-2-4 18:50:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰雪087VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
13835527577 发表于 2018-2-4 18:02
老哥,所谓的调校的零点到底是0KPA指的是零点,还是测量下限是零点

液位计的0位置,液位计的起点。

 

发表于 2018-2-4 20:52:01

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
下限改成0后再调零,调好后再改回去。

 

发表于 2018-2-5 11:04:46

回复

使用道具 举报

woshishuzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
自己做的效验
1.通知工艺人员将液位计切除、放空,使膜合处于标准大气压下。
2、根据P=ρ*g*h   ρ:被测介质密度  g:重力加速度  h:容器高度 计算量程为0-P。
3、连接475手操器 →Hart→ Online   这时手操器自动转跳到显示上下限的页面。
4、读取当前压力值P当。则量程为P当-(P+P当)
5、进入HART修改URV为P+P当、修改LRV为P当,此时显示器显示为0。
6、通知工艺人员将液位计投入使用。

 

发表于 2018-2-6 13:40:55

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woshishuzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
所谓迁移就是修改上下限,当正负压膜盒都不受力时(将根部阀关闭,放空),此时用手操器读取的当前压力值就是量程下限,量程上限就是量程下限再加上算出来的量程值。所以效零点是需要改上下限的(迁移也是修改的上下限)

 

发表于 2018-2-6 13:48:51

回复

使用道具 举报

没有那么复杂,直接算好量程,按上去,然后量程迁移,然后上螺栓,直接用就可以了

 

发表于 2018-2-6 14:30:28

回复

使用道具 举报

liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我觉得是分为两种来说的:
1、现场使用:众多海友都已经说明白了,就是将上下两个膜盒挂在正、负压一次阀处,都对大气压,然后用手操器读取出的差压值(如果是负值要带上﹣号),将这个值设置为仪表的下限值,再用这个数值(如果是负值要带上﹣号)直接加量程,得到的数值(可能是正或负数)设置为仪表上限值,安装好就可以直接使用;
2、仪表零点标定:这个是对仪表打压校验时用的,这时候就需要将量程设置成0-量称值,再将两个法连膜盒放置在同一水平面上,如果仪表显示的差压值不为0,就要将仪表校准成0后再打压校验。

 

发表于 2018-2-8 11:25:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aaron.r.yongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
逍遙騰龍 发表于 2018-2-6 14:30
没有那么复杂,直接算好量程,按上去,然后量程迁移,然后上螺栓,直接用就可以了

还要注意正负压端,不要装反了

 

发表于 2018-2-8 14:00:57

回复

使用道具 举报

岁月流逝VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不要校零,对空以后那是零点,算出量程,带进去就好了,你校完零的话,那就往正迁就可以了

 

发表于 2018-2-11 11:45:13

回复

使用道具 举报

wjlnantongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看了六楼的答案,很多疑惑解开了

 

发表于 2018-11-17 22:24:43

回复

使用道具 举报

woshishuzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这是我自己做的一个校验步骤,用的是475手操器,希望对你有用
1、将液位计切除、放空,使膜合处于标准大气压下。
2、根据P=ρ*g*h   ρ:被测介质密度  g:重力加速度  h:容器高度 计算量程为0-P。
3、连接475手操器 →Hart→ Online   这时手操器自动转跳到显示上下限的页面。
4、读取当前压力值P1。则量程为P1--(P+P1)
5、进入HART修改上限URV为P+P1、修改下限LRV为P1,此时显示器显示为0。
6、通知工艺人员将液位计投入使用。

 

发表于 2018-11-18 09:21:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.252755 second(s), 155 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197