**看看这控制图有啥问题,为双速风机控制。甲类库用的风机

 

发表于 2018-2-2 08:23:06

360截图16480308321835.png

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

由于不知道电机内部情况,只能看控制原理图本身,库用风机,平时1KM得电风机低速运行排气,当气体报警时,自动断开KT使得1KM失电,延时后使2KM得电,风机高速运转,快速排气降低危险气体浓度。 当气体报警信号消失后,KT失电、1KA失电,可以将风机切换到低速运行。

 

发表于 2018-2-2 10:49:43

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
dyhh_6688 + 6 积极参与
RSchufaqi + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-2-2 10:49
由于不知道电机内部情况,只能看控制原理图本身,库用风机,平时1KM得电风机低速运行排气,当气体报警时, ...

我的理解,看到主电路图,和星三角降压启动图差不多,但图上画的意思差多了。首先按启动按钮SB1,1KM得电,只有三相电?电机能转吗?当可燃探头报警ZK和上,是2KM3KM得电,电机接成星型,但问题是热继电器接到短接线处了,能起到保护作用吗?

 

发表于 2018-2-2 13:58:31

回复

使用道具 举报

这是设计院的描述:1、仓库1、2、3、4设置日常排风和事故排风,根据建筑防火分区分为四个通风系统。风机采用防爆型低噪声柜式离心风机箱(双速),平时排风开低速,事故排风开高速。风机置于屋面,并设置备用风机。2、防爆风机均应在室外便于操作的地点设置手动开关,防爆风机与可燃或有害气体检测、报警装置联锁启动。所有风机其供电负荷等级不低于工艺供电负荷等级。

 

发表于 2018-2-2 14:06:15

回复

使用道具 举报

说错了,风机是可以转,我的意思是不是图和说明相反了,事故时是电机低速运行

 

发表于 2018-2-2 14:26:57

回复

使用道具 举报

dyhh_6688 发表于 2018-2-2 14:26
说错了,风机是可以转,我的意思是不是图和说明相反了,事故时是电机低速运行

1、双速电机采用什么方式实现需要查厂家的资料,看是采取线圈抽头、还是减极的办法实现,在此基础上再来判断控制原理图是否正确为好。
2、关于热继电器问题,最好问下设计院是不是只保护低速,高速时属于紧急情况不再保护?如果不是这样,热继电器和其接点位置都需要调整。
3、关于说明是否同图相反,最好在了解电机内部结构后再确定较好。
不很专业,供参考。

 

发表于 2018-2-2 14:38:07

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
dyhh_6688 + 9 你说的很专业,忘记看电机的接线形式了。开.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不好意思,是我理解错了。刚理解原来是通过改变磁极对数来改变电机转速。哈哈,图原来是没有问题的,顶多就是高速时热继电器配的位置不合理

 

发表于 2018-2-2 15:03:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.174207 second(s), 69 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197