变送器开方后dcs的量程跟在中控室开方后的量程一样吗?
例:一台变送器量程0-20t,在dcs开方变送器输出为10.4mA 那么dcs量程是0-20t 对吧?
变送器在表头开方后输出是6.56mA dcs量程还是0-20t吗?
谢谢大家,求告知

 

发表于 2017-11-30 22:57:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 f7252966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
变送器如果能设置量程是流量单位的话,是不是说明这台表输出的就是开方后的流量信号,DCS就不用再开方的吧。
开方是指差压开方后,换算流量的吧。

 

发表于 2017-11-30 23:44:49

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DCS的量程应与变送器的量程一致,应该与变送器开方还是DCS开方无关。

 

发表于 2017-12-1 10:22:51

回复

使用道具 举报

差压流量变送器,其信号都得开方,变送器是设的是零流量与满流量时时的差压值,而DCS设的量程是对应流量的量程。

 

发表于 2017-12-1 11:29:52

回复

使用道具 举报

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你变送器直接设置0-20t了?那样是不是变送器内部直接开完方了,那样dcs设置量程0-20就行了!如果变送器显示差压,那需要变送器开方或者DCS开方!

 

发表于 2017-12-1 19:34:40

回复

使用道具 举报

楼主应该同大家有个交流,这样解释起来更方便一些。

 

发表于 2017-12-2 08:01:10

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两边量程一样,表头开方时DCS不需要开方,表头和DCS只有一个开方即可。量程需要设置一样

 

发表于 2017-12-2 11:52:17

回复

使用道具 举报

x403179588VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般开放都是DCS,方便,变送器还的去现场

 

发表于 2017-12-7 10:02:23

回复

使用道具 举报

8楼说的对

 

发表于 2017-12-12 15:28:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.091506 second(s), 84 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197