龙峰钛镍

燃气锅炉排烟温度高如何处理

[复制链接]
3.4K |11
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
运行状态

 

发表于 2017-11-22 14:08:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 569187333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
降低鼓风、引风量。

 

发表于 2017-11-22 20:09:09

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
亚梅 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 发表于 2017-11-22 20:09
降低鼓风、引风量。
那就是降负荷了,这个办法不太现实,而且我们是燃气锅炉,没有引风

 

发表于 2017-11-23 08:20:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

省煤器的进水温度是不是太高了~~另外,就是各受热面的结垢状况有无检查~~

 

发表于 2017-11-23 14:45:19

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

负荷达到了没有?在设计条件下,排烟温度高,就是原来设计有问题;如果是超负荷,排烟温度相应也要高。

 

发表于 2017-11-23 15:17:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Ameba 发表于 2017-11-23 14:45
省煤器的进水温度是不是太高了~~另外,就是各受热面的结垢状况
给水温度确实影响排烟温度,感觉是空燃比的问题,氧量大了

 

发表于 2017-11-23 19:40:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以适当降低风量,或省煤器吹吹灰。

 

发表于 2017-11-25 20:30:40

回复

使用道具 举报

1.降低燃烧器的天然气进气量,看看锅炉出力是否达到,再测量排烟温度。
2.检查锅炉内壁和省煤器内,是否有结垢。
3.燃烧器调成小火。

 

发表于 2017-11-27 09:47:07

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
亚梅 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiyinxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
节能器进水温度过高?烟气含黑烟堵塞节能器导致效率下降?

 

发表于 2017-12-4 15:51:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
增大循环水量。或者降低风量。余热回收装置太小了。

 

发表于 2017-12-13 14:08:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、燃气组分变重,配风足够,炉膛温度高,排烟温度高!
2、燃气组分变重,配风不够,后部有氧补入,尾燃,排烟温度高!
3、取热负荷变小,排烟温度高!

 

发表于 2017-12-26 21:41:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wy2652VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
锅炉出力和燃烧正常的话,只能说尾部受热面小了,建议后面加装节能器。

 

发表于 2017-12-28 15:05:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225764 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197