juniger | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
风机压头2500Pa,如果阻力损失达到5000Pa,这时一般电机的电流会减小,风量减小很多。
那阻力损失要达到多少,配用的电机会烧毁呢?!
请高手赐教!

 

发表于 2017-10-28 10:34:59



上一篇:10.28--bak版每日议题
下一篇:甲烷蒸汽转化反应如何确定最佳残余甲烷量

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
青涩年华 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--反正我们之前用的时候是电机发热-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 10:45:21

点评

呵呵,电机肯定会发热。  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:53

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--EdwardLau 发表于 2017-10-28 10:45 反正我们之前用的时候是电机发热 呵呵,电机肯定会发热。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 10:53:45

回复

使用道具 举报

4
chenxdwx10VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--不管是引风还是送风,在阻力加大到一定程度,风量会慢慢减小,风机电机的电流都会从大变小,应该不会烧毁电机的。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 11:00:00

点评

是的,正常情况下是这样,但是很多电机烧毁的案例是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2017-10-28 14:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chenxdwx10 发表于 2017-10-28 11:00 不管是引风还是送风,在阻力加大到一定程度,风量会慢慢减小,风机电机的电流都会从大变小,应该不会烧毁电 ... 是的,正常情况下是这样,但是很多电机烧毁的案例是怎么回事呢? ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 14:12:24

点评

是不是过热之后,绝缘层融化了 然后就短路了啊  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:43
回复

使用道具 举报

简介--juniger 发表于 2017-10-28 14:12 是的,正常情况下是这样,但是很多电机烧毁的案例是怎么回事呢? 是不是过热之后,绝缘层融化了 然后就短路了啊 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 15:43:40

点评

电流减小了,热量会下降啊。  详情 回复 发表于 2017-10-28 18:31
回复

使用道具 举报

7
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--EdwardLau 发表于 2017-10-28 15:43 是不是过热之后,绝缘层融化了 电流减小了,热量会下降啊。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 18:31:11

回复

使用道具 举报

8
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--电机的电流会减小,电机发热,电机应该不会烧毁。阻力增加风量就会减小。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 19:22:01

点评

阻力增加后出口的风温是明显增加的  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:53
回复

使用道具 举报

简介--zdl1966 发表于 2017-10-28 19:22 电机的电流会减小,电机发热,电机应该不会烧毁。阻力增加风量就会减小。 阻力增加后出口的风温是明显增加的-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 20:53:03

点评

风温的热量是从电机传过来的? 这风机要是皮带传送的,热量怎么传的过来啊。 轴联器也传不了多少热量过去啊。  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:09
回复

使用道具 举报

10
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zdl1966 发表于 2017-10-28 19:22 电机的电流会减小,电机发热,电机应该不会烧毁。阻力增加风量就电机烧毁的情况不少啊。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-28 21:18:09

回复

使用道具 举报

11
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--烧毁的肯定是超出出口压力太多了,在一定范围内肯定没问题,和离心泵一个道理-登录查看全文

 

发表于 2017-10-29 08:24:19

点评

阻力太大会烧毁,是吧?  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--一般是电机烧毁-登录查看全文

 

发表于 2017-10-29 08:50:00

回复

使用道具 举报

13
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--xingjiecheng012 发表于 2017-10-29 08:24 烧毁的肯定是超出出口压力太多了,在一定范围内肯定没问题,和离心泵一个道理 阻力太大会烧毁,是吧?-登录查看全文

 

发表于 2017-10-29 09:29:13

回复

使用道具 举报

14
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--EdwardLau 发表于 2017-10-28 20:53 阻力增加后出口的风温是明显增加的 风温的热量是从电机传过来的? 这风机要是皮带传送的,热量怎么传的过来啊。 轴联器也传不了多少热量过去啊。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-29 16:09:01

回复

使用道具 举报

15
156026692 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--楼主,出现这种情况首要任务是降低或者说排查阻力损失,拼设备维持运行得不偿失啊!-登录查看全文

 

发表于 2017-10-29 21:42:37

点评

我是要搞清楚状况,设计啊。  详情 回复 发表于 2017-10-30 08:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--156026692 发表于 2017-10-29 21:42 楼主,出现这种情况首要任务是降低或者说排查阻力损失,拼设备维持运行得不偿失啊! 我是要搞清楚状况,设计啊。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 08:17:16

回复

使用道具 举报

17
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--我也不知道咋解释,你就直接考虑极限情况,泵直接卡住,泵就会超电流,电机就会烧-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 15:08:48

点评

懂你的意思了,前面不让走,后面不让退,只能翘辫子了!  详情 回复 发表于 2017-10-30 15:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--xingjiecheng012 发表于 2017-10-30 15:08 我也不知道咋解释,你就直接考虑极限情况,泵直接卡住,泵就会超电流,电机就会烧 懂你的意思了,前面不让走,后面不让退,只能翘辫子了! ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 15:54:37

回复

使用道具 举报

19
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--应该会发生喘振,风机损坏-登录查看全文

 

发表于 2017-10-31 12:58:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
简介--阻力太大会振喘吗?会的话就会发热,发热就会有热量聚集,然后就会烧毁电机-登录查看全文

 

发表于 2017-11-1 23:59:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177739 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197