循环流化床锅炉的一次风机,二次风机,引风机等电机安装变频器,是否有必要,你们是如何选择的?谢谢!

 

发表于 2017-10-26 10:04:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 平凡弟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们煤粉炉上一次风机,二次风机,引风机等电机都用了变频器,节能效果较好。

 

发表于 2017-10-26 10:37:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看负荷,如果长期满负荷,可以不装,长期低负荷很有必要装,节能很可观,负荷调节灵活,同时降低转速,延长风机轴承寿命,延长检修周期。

 

发表于 2017-10-26 11:23:27

回复

使用道具 举报

同意楼上说的,长期满负荷就没必要了,上这么多变频投资也不小呢

 

发表于 2017-10-26 11:28:54

回复

使用道具 举报

guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们煤粉炉,一次风机装的是液耦调节转速

 

发表于 2017-10-26 14:02:33

回复

使用道具 举报

hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
guorui4365916 发表于 2017-10-26 14:02
我们煤粉炉,一次风机装的是液耦调节转速

液耦损失比较大

 

发表于 2017-10-26 17:22:27

回复

使用道具 举报

以前工作的单位也全是液耦,也没什么,挺好用的,调勺管开度就行了

 

发表于 2017-10-27 06:45:13

回复

使用道具 举报

平凡弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-10-26 10:37
我们煤粉炉上一次风机,二次风机,引风机等电机都用了变频器,节能效果较好。

煤粉炉的风机与流化床的二次风机和引风机作用类似,流化床的一次风机有点特殊作用

 

发表于 2017-10-27 08:42:29

回复

使用道具 举报

平凡弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
scyym 发表于 2017-10-26 11:23
看负荷,如果长期满负荷,可以不装,长期低负荷很有必要装,节能很可观,负荷调节灵活,同时降低转速,延长 ...

是的,要看综合效益

 

发表于 2017-10-27 08:43:08

回复

使用道具 举报

平凡弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
569187333 发表于 2017-10-26 11:28
同意楼上说的,长期满负荷就没必要了,上这么多变频投资也不小呢

关键就是变频的费用不是一两个钱的事

 

发表于 2017-10-27 08:44:04

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环流化床负荷变化需要频繁调整一、二次风,加装变频器比较好。

 

发表于 2017-10-27 10:18:03

回复

使用道具 举报

平凡弟 发表于 2017-10-27 08:44
关键就是变频的费用不是一两个钱的事
有的设备大了,电不够,不上变频或者软启动,启动会导致跳闸,我们就是这情况,所以上变频了。你权衡一下利弊,看能省多钱,多久把变频的钱能省回来

 

发表于 2017-10-27 10:27:44

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变频可以节电,有必要性。

 

发表于 2017-10-29 09:24:19

回复

使用道具 举报

北韩的夜空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用好风机,从源头上就能节省不少,轴功率低10%的话,一年节省的电费就很可观了。负荷变化比较大的话,保护电气的角度,建议使用变频启动。

 

发表于 2017-11-1 13:21:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

trx012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我这一次风机没装,二次风机和引风机装

 

发表于 2017-11-2 20:57:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

引风机、一次风机、给水泵调节裕度还有空间的话,建议改高压变频,节能效果不错。

 

发表于 2017-11-3 09:34:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

A1032395163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
由于涉及时候保留参数安全系数太多,建议风机采用变频+入口风门一起调节,达到自己的最佳工况。

 

发表于 2017-11-18 15:24:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

平凡弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电机安装变频节能是肯定的。针对循环流化床锅炉一次风机在使用中是变频好还是采用风门挡板更安全些?

 

发表于 2017-11-21 10:13:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装叶耦的比较多,看你工况,如果比较稳定就不用变频。
大一点的锅炉风机功率都大几百千瓦,变频器变频电机这一套,也不便宜

 

发表于 2017-11-21 20:00:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221262 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197