fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--  改不成的。   24V供电乘上4mA的信号电流下限,所产生的功率,其实是2线制变送器正常工作时的最低功耗,能够满足这个要求的表就不会做成4线制(或三线制)。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-20 22:17:59

回复

使用道具 举报

22
1181636550VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--质量流量计有220V供电,也有24V供电,都是四线只的参考下说明就行的-登录查看全文

 

发表于 2017-10-26 18:57:39

回复

使用道具 举报

23
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--需要将DCS卡件的点进行更换,原先为四线制是现场配电,现在需要两线制(信号线和电源线共用)需要选择机柜供电的AI卡件,不知道楼主是什么品牌的DCS系统,思路就是更换为DCS机柜供电的AI卡件通道 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-11-15 14:35:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

24
强者有为VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习了-登录查看全文

 

发表于 2017-11-16 09:53:17

回复

使用道具 举报

25
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--没有安全栅,增加一个安全栅,如果有安全栅,看看是是不是两线制,四线制都支持。。改线或者换安全栅-登录查看全文

 

发表于 2017-11-20 16:25:02

回复

使用道具 举报

26
CSC4680VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你的问题不是仪表和线,而应该是在你的AI卡件上能否由四线制改为二线制,其实也就是有源无源的区别,建议咨询PLC厂家的-登录查看全文

 

发表于 2017-11-20 19:08:49

回复

使用道具 举报

27
zidengVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--尺寸和量程没问题,供电的问题是大问题吗?-登录查看全文

 

发表于 2017-11-21 10:23:12

回复

使用道具 举报

28
q840355810VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--找一个有源的备用通道组态下装,信号线改位置直接接线不就完了?你改表搞铲铲啊?-登录查看全文

 

发表于 2017-11-24 14:33:20

回复

使用道具 举报

29
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--原有电源线不用,在卡件和现场表之间加一块安全栅,带配电功能的,这种改法应该是最方便的,或者将原有模拟量输入模块更改为配电模式,选择一个你方便的用 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-1 16:10:29

回复

使用道具 举报

30
shangyl3462 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--只要现有的两线制流量计能装到原来的位置上,口径一致,四线制可以改成两线制的:把原有的电源线甩开不用,原来的4~20mA信号线接上,在系统接线板上(有的是在卡件上)跳线,将原来的非供电模式改成供电模式(即将 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-1 17:07:37

回复

使用道具 举报

31
shangyl3462 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wangxinlong 发表于 2017-9-4 22:33 不行,因为dcs的AI卡有分有源和无源 可以在卡件上跳线,有源无源可以改。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-1 17:08:54

回复

使用道具 举报

32
shangyl3462 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wangxinlong 发表于 2017-9-4 22:33 不行,因为dcs的AI卡有分有源和无源 可以通过在AI卡件上跳线改,都是可以改的。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-1 17:27:28

回复

使用道具 举报

33
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--xh8618 发表于 2017-9-6 07:54 机柜变一个卡件就行了,和压力变送器一样的AO卡件,用四根线中的两根,机柜加盘接线 是AI卡件,模拟量输入卡-登录查看全文

 

发表于 2018-3-2 08:40:07

回复

使用道具 举报

34
ujriyvVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可以改成两线制的,只要把信号线接到能供电的卡件通道上,和一般的两线制仪表原理一样的-登录查看全文

 

发表于 2018-3-7 16:31:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--4线制一般都是带有220v单独供电的,如果流量计可以用24v供电的话可以换卡件和组态,把无缘变成有缘就ok-登录查看全文

 

发表于 2018-3-20 17:10:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

36
石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可以实现,需将四线制的无缘信号,改为有缘型号即可,另外DCS组态需要改-登录查看全文

 

发表于 2018-3-21 16:54:27

回复

使用道具 举报

37
陆胤祥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--xh8618 发表于 2017-9-6 07:54 机柜变一个卡件就行了,和压力变送器一样的AO卡件,用四根线中的两根,机柜加盘接线 模拟量输入卡件AI,改成配电的。-登录查看全文

 

发表于 2018-10-14 21:07:47

回复

使用道具 举报

38
dzhuangshuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--其实很简单就可以解决,以前的四线制,2个电源,是接的24VDC的电源,另外两根是接的DCS 的无源AI卡件。现在两线制的,只需要接到有源AI卡件上去就可以了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-14 21:38:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--能够安装,但不可以直接使用,需要在DCS上改一下,线的接线信号源有无源改为有源,就可以,一般带供电的无源多些-登录查看全文

 

发表于 2018-10-15 09:39:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

40
lfliqingyuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--qugd 发表于 2017-9-6 10:34 谁告诉您的四线制都是220VAC供电? 二线制、三线制、四线制是针对直流电供电的仪表,与交流电供电基本 ... 确实有大部分四线制表是220供电,2线 3线表肯定都是24v了,四线制还真不一定 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-15 16:27:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196082 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197