[主页]

北京广厦

这几个管道支撑也没有问题

[复制链接]
7.4K |32
阅读字号:
骨骼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管托与管子件应间断焊或满焊,不应是点焊:管托与支架件应有导向限位装置。

 

发表于 2017-8-31 11:35:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没什么问题,支架分固定支架和滑动支架,看你具体管道应力设计的

 

发表于 2017-8-31 11:51:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

AtlantisH 发表于 2017-8-31 11:00
油田和化工项目的工艺管道,管托宜选用卡箍型的,不宜焊接在管道上。卡箍也不宜用圆钢,宜用扁钢、薄钢板等 ...

小企业或者是游击队似的安装公司真没有做到

 

发表于 2017-8-31 12:04:28

回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2017-8-30 14:00
这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

这些都是违规的,第一幅管道与支架焊接,下面的槽钢受力不规范;第二幅阀门轴点部位需要润滑检修会受影响。应该按照设计图对照监理就是了。

 

发表于 2017-8-31 13:13:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
化工施工安装,一般都会有设计单位整体设计,设计图纸资料里面管道支架及管道固定都是有要求的,设计方面会根据具体管道压力等级、介质属性温度、管道整体情况给出支架和管道固定方式要求或者标准编号,可以根据图纸要求或标准编号查阅对应支架管道固定安装图册,你就会明白应该是啥样的,不应该是啥样的。

 

发表于 2017-8-31 13:54:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
对,可以呀

 

发表于 2017-8-31 14:05:58

回复

使用道具 举报

htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
第一张图基本正确,但垫板与管道只是点焊,强度不够,不过,垫板材质应该与管道一致,地脚看图是直接放到地面,没有生根;第三张图支架不应该与支腿焊接,管道与垫板间有缓冲垫,不能焊接,应该用管箍固定;阀门那张,同意CHANGBAISHI所说。

 

发表于 2017-8-31 15:55:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华东支架就没事儿,但是点焊面积有点小,另外支腿地面最好用混凝土包裹

 

发表于 2017-8-31 18:11:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2017-8-30 14:00
这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

的确不大,好在只是支撑阀门,可以在支腿上焊接一块拓展板

 

发表于 2017-8-31 18:12:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一图这种形式有些场合是可以采用的。二图的支撑一定要在地面有固定措施,如加地脚螺栓或者打膨胀螺栓等,三图的管架形式比较常见。(尽管此图管架设计不是很规范)

 

发表于 2017-8-31 18:15:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管道在有介质运动的情况下可能会 使管子发生位移,所以管道支撑是不能与底下的支撑焊在一起的

 

发表于 2017-8-31 18:56:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-8-30 14:04
这个管道支撑还差不多。支架未与管道 焊在一起,而是跟支腿焊在一起的,而且管道与支架间还垫上了橡胶垫。 ...

一般没有这样做的,不影响使用,但不美观,随便用几节槽钢就拼焊在一起了。

 

发表于 2017-9-3 16:41:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-8-30 14:00
这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

一般没有在阀门底下加支架的,一个是不方便检修阀门,另一个是接触面过小。

 

发表于 2017-9-3 16:43:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样做不合规范,管子与支架直接焊在一起了,应该在管子和支架间加管托。
槽钢与支腿间应该焊接。

 

发表于 2017-9-3 16:45:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两面针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
支架一般分为三种,固定支架、导向支架和滑动支架。三种支架都应该是用抱箍箍住管道,而不能直接焊接在管道上。
因为管道和支架是箍紧的,所以他们视为一个整体,他们的动作是一致的。
固定支架是轴向和径向两个方向都固定死了,支架不能移动,所以固定支架上的管道也是不能移动的;
导向支架的径向固定死了,但是轴向可以移动,所以导向支架上的管道可以随同支架在轴向上移动;
滑动支架的轴向和径向两个方向都可以移动,所以滑动支架上的管道可以随同支架在轴向和径向两个方向上移动。
对于不使用抱箍的支架,比如腹板的,与导向支架相似;直接放在梁上的,与活动支架相似。
但是在管道上直接焊接支架是万万不可取的。

 

发表于 2017-9-4 12:58:42

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312141 second(s), 56 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】