这几个管道支撑也没有问题

[复制链接]
5.6K |32

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我不是这个专业的人员,但是觉得不是那么规范。这个管道支架,跟管道焊在一起了,但是支架没有跟支腿焊接,只是搁在上面。这样做对不对?

 

发表于 2017-8-30 13:58:28

1.jpg

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
依丽 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ds66616 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

 

发表于 2017-8-30 14:00:55

2.jpg

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
依丽 + 2 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chidao0412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没问题啊,在这只起承重的作用

 

发表于 2017-8-30 14:01:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个管道支撑还差不多。支架未与管道 焊在一起,而是跟支腿焊在一起的,而且管道与支架间还垫上了橡胶垫。说这是钛管道。是否应该采取抱箍的形式固定管道在支撑上?

 

发表于 2017-8-30 14:04:32

3.jpg

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
依丽 + 2 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这要看这个支架是什么用途了,如果是滑动支架,就不应该焊接!

 

发表于 2017-8-30 14:38:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这要看这个支架是什么用途了,如果是滑动支架,就不应该焊接。第一个,就是这样的;第二个是施工时临时支撑的,施工完成后没有及时去掉;第三个是可以的,但是设计时不宜采用。

 

发表于 2017-8-30 15:36:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
第一种我们一般是碳钢材质才这样,其他材质的都用卡箍型的

 

发表于 2017-8-30 16:04:43

1504080042(1).png
1504080042(2).png

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ds66616 发表于 2017-8-30 14:04
这个管道支撑还差不多。支架未与管道 焊在一起,而是跟支腿焊在一起的,而且管道与支架间还垫上了橡胶垫。 ...

这种不行吧,如果管道有保温,在应力作用下保温会被管托刮坏,一般是管托与管道固定,管托与下面接触的横梁滑动

 

发表于 2017-8-30 16:08:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

brj1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
ds66616 发表于 2017-8-30 14:00
这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

阀门突出块为蝶阀阀杆轴固定用,不是用于阀门及管道承重支撑用。如荷载过大可能导致阀门出现问题

 

发表于 2017-8-30 16:26:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woxiaoqi 发表于 2017-8-30 16:08
这种不行吧,如果管道有保温,在应力作用下保温会被管托刮坏,一般是管托与管道固定,管托与下面接触的横 ...

所以我理解是应该用抱夹固定,不知道把管道与支架焊接起来对不对

 

发表于 2017-8-30 16:51:34

回复

使用道具 举报

这种不行吧,如果管道有保温,在应力作用下保温会被管托刮坏,一般是管托与管道固定,管托与下面接触的横梁滑动

 

发表于 2017-8-30 18:09:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jadezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
针对第一种,是钉子托滑动支架。但是与管道接触部分不应只是点焊。

 

发表于 2017-8-30 18:19:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

焊在一起是不行的

 

发表于 2017-8-30 21:21:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
呵呵 这个材质 焊接 貌似不靠谱  用抱箍更好 如果温差太大 不固定也是对的 考虑热胀冷缩产生的位移

 

发表于 2017-8-31 09:35:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
油田和化工项目的工艺管道,管托宜选用卡箍型的,不宜焊接在管道上。卡箍也不宜用圆钢,宜用扁钢、薄钢板等与管道接触面积大的形式。

 

发表于 2017-8-31 11:00:25

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

骨骼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
管托与管子件应间断焊或满焊,不应是点焊:管托与支架件应有导向限位装置。

 

发表于 2017-8-31 11:35:15

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没什么问题,支架分固定支架和滑动支架,看你具体管道应力设计的

 

发表于 2017-8-31 11:51:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

AtlantisH 发表于 2017-8-31 11:00
油田和化工项目的工艺管道,管托宜选用卡箍型的,不宜焊接在管道上。卡箍也不宜用圆钢,宜用扁钢、薄钢板等 ...

小企业或者是游击队似的安装公司真没有做到

 

发表于 2017-8-31 12:04:28

回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2017-8-30 14:00
这个阀门底下有一个像底座一样的面,安装的人在下面立了一根钢管支撑,这接触面是不是太小了点?

这些都是违规的,第一幅管道与支架焊接,下面的槽钢受力不规范;第二幅阀门轴点部位需要润滑检修会受影响。应该按照设计图对照监理就是了。

 

发表于 2017-8-31 13:13:52

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
化工施工安装,一般都会有设计单位整体设计,设计图纸资料里面管道支架及管道固定都是有要求的,设计方面会根据具体管道压力等级、介质属性温度、管道整体情况给出支架和管道固定方式要求或者标准编号,可以根据图纸要求或标准编号查阅对应支架管道固定安装图册,你就会明白应该是啥样的,不应该是啥样的。

 

发表于 2017-8-31 13:54:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.141037 second(s), 177 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197