各位海友,有做过380V超过2800KW的低压系统的大师吗??         这样的系统总进线开关电流在12000A以上,这么大的断路器没有的,这样的问题咋处理啊??

         把系统分为2个或多个小系统吗??
         有哪位高人做过,分享一下亲身经验啊!!

 

发表于 2017-8-28 15:59:32

timg.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然知道设备选型有困难,为什么不能分成若干个小系统?

 

发表于 2017-8-28 22:37:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
12000A是怎么算的?呵呵

 

发表于 2018-4-12 10:53:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

国内、国际都不会有的,一是没这样的设备、二是没人这样设计。可以分成若干个分段,采用多个进线对应供电。

 

发表于 2018-4-18 18:04:41

回复

使用道具 举报

学习学习535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电流那里有这么高,4000多才,6300的开关可以选择啊。

 

发表于 2018-7-28 17:44:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xlzhou_GEHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般这么大的设备我遇到的是重整再生单元的电加热器,总功率1800kW,电压380V,才有分组进行供电,避免了开关及电缆不好选择的问题。

 

发表于 2018-12-20 16:02:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
什么设备这么大的功率还采用380V电压供电?我们碰到的电加热器也有2000KW左右的,但是我们都采用分组并提高供电电压(660V)每组功率控制在200KW以下。

 

发表于 2020-2-16 18:22:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jamin2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我最近也遇到个,4t的电加热锅炉,功率2880KW,打算上一台3150KVA变压器,变压器低压侧开关和母排就太大了

 

发表于 2020-4-2 15:26:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiangw74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不应将系统设计成如此大的电流值,无论开关,母线,电缆都不好选,可分成多部分单元进行设计。另外,你提出的容量也不会有如此大的电流值呀。

 

发表于 2020-4-8 21:25:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_真永72344VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Exe 发表于 2020-2-16 18:22
什么设备这么大的功率还采用380V电压供电?我们碰到的电加热器也有2000KW左右的,但是我们都采用分组并提高 ...

为啥不用10kv的电锅炉,要是0.4kv选7400框架

 

发表于 2021-4-20 10:01:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.588606 second(s), 141 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197