[求助] 装置检修后,系统氮气置换,氧含量指标如何确定?依据的标准是什么?

[复制链接]
10.8K |24
阅读字号:
andyzhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这种问题可以来海川币技术互助版来悬赏解答吆。http://bbs.hcbbs.cc/forum-398-1.html

 

发表于 2017-6-22 14:39:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ 发表于 2017-6-22 12:49
就是想知道是否有相关标准

液化气的真还没见过~~制氢站设计规范,氮气置换后,要求含氧小于0.5%~~天然气相关的规范,则是要求小于1%~~液化气置换,蒸汽不是更好?~~

 

发表于 2017-6-22 15:58:33

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
置换肯定是要用氮气的

 

发表于 2017-6-23 10:07:36

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
主要是看爆炸极限。
A爆炸下限大于或等于4%的可燃气体(蒸气),其可燃气含量小于或等于0.5%为合格。
B爆炸下限小于4%的可燃气体(蒸气),其可燃物含量小于或等于0.2%为合格。
C爆炸下限大 于或等于10%的可燃气体(蒸气),其可燃物含量小于或等于1%为合格。
D两种或两种以上的混合气体,其动火分析以爆炸下限最低的可燃气体为准。

 

发表于 2017-6-23 13:01:53

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
嗯,这个看似正解,有出处么,学*下

 

发表于 2017-6-25 08:51:24

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你的答案是装置停工时,氮气吹扫可燃气的标准!我想了解的是检修完,设备内是空气,氮气置换后,氧含量控制多少;

 

发表于 2017-6-25 08:56:08

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
YJJYZQ 发表于 2017-6-25 08:56
你的答案是装置停工时,氮气吹扫可燃气的标准!我想了解的是检修完,设备内是空气,氮气置换后,氧含量控制 ...

AQ3028-2008  19.5%~21%,富氧环境下不高于23%(体积分数)

 

发表于 2017-6-25 10:15:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是氮气置换后的成绩???

 

发表于 2017-7-10 19:03:26

回复

使用道具 举报

cb200904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先要看物料对氧气的要求是多少?一般情况下0.5%就可以了。

 

发表于 2017-7-11 13:05:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gyhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 gyhong 于 2018-4-10 15:56 编辑

我也正在查,设计中天然气置换是要求1%。楼主说的0.2%、0.5%,在GB30801-2014中动火作业有说明,根据爆炸下限确定,就有0.2%跟0.5%的要求。但那是动火作业,跟置换有区别的。
规范没看全,可能其他标注规范有要求也不定。

 

发表于 2018-4-10 15:51:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 