[求助] 装置检修后,系统氮气置换,氧含量指标如何确定?依据的标准是什么?

[复制链接]
9.2K |24
阅读字号:
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
       检修后,系统氮气置换,氧含量指标如何确定?依据的标准是什么?翻了一下几套装置的操作规程,氮气置换氧含量有不大于0.2%的,有不大于0.5%的,标准不一,不知道制订的依据是什么?请大家谈谈你们的情况。

 

发表于 2017-6-21 15:18:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液化气球罐检修后,氮气置换的标准是啥啊?

 

发表于 2017-6-21 15:20:33

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通常根据氮气标准。氮气的标准如果是0.5怎么降低到0.2?
二是根据储存介质对氧的要求,如果要求<0.2或更低,就要更换气源

 

发表于 2017-6-21 16:05:59

点评

有道理,同意你的观点,赞一个。  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检修后,火炬系统投用时,是否氮气吹扫,若吹扫氧含量是否有指标?

 

发表于 2017-6-21 18:43:35

回复

使用道具 举报

外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般小于1%就可以吧,防止燃烧吧。

 

发表于 2017-6-21 18:56:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2017-6-21 16:05
通常根据氮气标准。氮气的标准如果是0.5怎么降低到0.2?
二是根据储存介质对氧的要求,如果要求

有道理,同意你的观点,赞一个。

 

发表于 2017-6-21 19:53:41

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
炼厂氮气纯度都是99.999%,5个9,跟氮气标准没关系

 

发表于 2017-6-21 22:01:25

点评

氮气纯度要不得低于99.9%~~确实有的操作要求置换至低于0.5%,也有的要低于0.2%~~不过你们5个9的氮气,那就按0.2%的要求置换,当然在乎氮气用量的话,0.5的标准就行,毕竟,液化气进入0.5%含氧的氮气氛中,和燃爆扯不  详情 回复 发表于 2017-6-22 08:44
回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就是想问液化气球罐(储存介质是液化气)置换的标准,谁知道

 

发表于 2017-6-21 22:03:06

回复

使用道具 举报

YJJYZQ 发表于 2017-6-21 22:01
炼厂氮气纯度都是99.999%,5个9,跟氮气标准没关系

氮气纯度要不得低于99.9%~~确实有的操作要求置换至低于0.5%,也有的要低于0.2%~~不过你们5个9的氮气,那就按0.2%的要求置换,当然在乎氮气用量的话,0.5的标准就行,毕竟,液化气进入0.5%含氧的氮气氛中,和燃爆扯不上~~

 

发表于 2017-6-22 08:44:42

点评

就是想知道是否有相关标准  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:49

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
YJJYZQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fye002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【技术工程师(炼油)】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是 根据被置换的介质的特性决定的,爆炸极限范围在多少的<0.2,然后就是<0.5 的,具体多少数值记不得了

 

发表于 2017-6-22 09:44:37

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
YJJYZQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看物料爆炸极限

 

发表于 2017-6-22 10:05:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是你操作规程上规定的呀,别人怎么好给你说呢,比如我这要求1%以下就行了,可是对于你的工况可以吗?

 

发表于 2017-6-22 10:59:22

点评

你们厂有液化气球罐,或者气分、制氢装置装置么,若有是怎么定的置换合格标准?  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2017-6-22 08:44
氮气纯度要不得低于99.9%~~确实有的操作要求置换至低于0.5%,也有的要低于0.2%~~不过你们5个9的氮气,那 ...

就是想知道是否有相关标准

 

发表于 2017-6-22 12:49:56

点评

液化气的真还没见过~~制氢站设计规范,氮气置换后,要求含氧小于0.5%~~天然气相关的规范,则是要求小于1%~~液化气置换,蒸汽不是更好?~~  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:58
回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
543323944 发表于 2017-6-22 10:59
这个是你操作规程上规定的呀,别人怎么好给你说呢,比如我这要求1%以下就行了,可是对于你的工况可以吗?

你们厂有液化气球罐,或者气分、制氢装置装置么,若有是怎么定的置换合格标准?

 

发表于 2017-6-22 12:53:13

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看来这问题很难啊

 

发表于 2017-6-22 12:54:19

回复

使用道具 举报

andyzhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种问题可以来海川币技术互助版来悬赏解答吆。http://bbs.hcbbs.cc/forum-398-1.html

 

发表于 2017-6-22 14:39:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
YJJYZQ + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ 发表于 2017-6-22 12:49
就是想知道是否有相关标准

液化气的真还没见过~~制氢站设计规范,氮气置换后,要求含氧小于0.5%~~天然气相关的规范,则是要求小于1%~~液化气置换,蒸汽不是更好?~~

 

发表于 2017-6-22 15:58:33

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
YJJYZQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
置换肯定是要用氮气的

 

发表于 2017-6-23 10:07:36

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
主要是看爆炸极限。
A爆炸下限大于或等于4%的可燃气体(蒸气),其可燃气含量小于或等于0.5%为合格。
B爆炸下限小于4%的可燃气体(蒸气),其可燃物含量小于或等于0.2%为合格。
C爆炸下限大 于或等于10%的可燃气体(蒸气),其可燃物含量小于或等于1%为合格。
D两种或两种以上的混合气体,其动火分析以爆炸下限最低的可燃气体为准。

 

发表于 2017-6-23 13:01:53

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
YJJYZQ + 4 同意你的观点
goldliyang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
嗯,这个看似正解,有出处么,学习下

 

发表于 2017-6-25 08:51:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099615 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197