我们在福建的化工企业考虑使用海水与密闭循环水系统换热,取代传统的冷却塔循环水系统,循环水量50000t/h,距离海边约1km。请问大神是否经济可行?

 

发表于 2017-6-21 15:10:00

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1799610可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 大虾11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这是最经济合理的方式,不容置疑。

 

发表于 2017-6-24 10:00:14

点评

技术应该可行,不知投资、运行经济有没有优势?  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:19
技术应该可行,不知投资、运行经济有没有优势?  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:19
主要是考虑腐蚀问题和长距离输送问题吧  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2017-6-24 10:00
这是最经济合理的方式,不容置疑。

主要是考虑腐蚀问题和长距离输送问题吧

 

发表于 2017-6-26 10:50:14

回复

使用道具 举报

大虾11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2017-6-24 10:00
这是最经济合理的方式,不容置疑。

技术应该可行,不知投资、运行经济有没有优势?

 

发表于 2017-6-28 16:19:08

回复

使用道具 举报

大虾11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2017-6-24 10:00
这是最经济合理的方式,不容置疑。

技术应该可行,不知投资、运行经济有没有优势?

 

发表于 2017-6-28 16:19:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、循环水量50000t/h,年运行8000小时,按70%回用,30%排污,按工业用水2.5元/吨,污水处理费5元/t,一年运行费用=50000*80000*2.5+50000*8000*0.3*5=106万元
    按装置寿命15年,总用水费用1590万元;
2、铺1km海水管道。则考虑1KM耐腐蚀管道100万元,管道沿途土地占用费用估算20万元,年运行海水排污10万元,按装置寿命15年,总投资+运行费用,共270万元;

 

发表于 2017-6-28 23:05:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2017-6-29 09:23:49       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机     
智者明 发表于 2017-6-28 23:05
1、循环水量50000t/h,年运行8000小时,按70%回用,30%排污,按工业用水2.5元/吨,污水处理费5元/t,一年运 ...

大神,第一点的计算式结果算出来已经是以亿为单位了,有点懵,没弄懂,能否麻烦说明一下。拜谢。

 

发表于 2017-6-29 09:23:49

回复

使用道具

网友  发表于 2017-6-29 09:23:52       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-29 09:23:52

回复

使用道具

网友  发表于 2017-6-29 09:23:59       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-29 09:23:59

回复

使用道具

网友  发表于 2017-6-29 09:24:29       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-29 09:24:29

回复

使用道具

风铃_DUAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 goldliyang 于 2017-10-24 13:31 编辑

化工的在线检测,使得能向温度压力一样,在DCS上实时在线控制。

 

发表于 2017-10-16 14:00:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079652 second(s), 54 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】