[求助] 新手请教,这样的连接有什么作用?

[复制链接]
4.4K |47
jacques0920 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...

你的意思是,两个并联?

 

发表于 2017-6-7 14:43:32

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
9楼的回答很有道理。

 

发表于 2017-6-7 18:51:02

回复

使用道具 举报

liuchuan5696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是进DCS系统了吧,两个同时作用才让高速泵停止,减少故障

 

发表于 2017-6-7 19:38:53

回复

使用道具 举报

同意九楼的说法。

 

发表于 2017-6-7 20:06:38

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我认为是为了提高可用性,正常时两个电磁阀都带电,联锁时两个电磁阀都失电。当一个电磁阀接线有问题导致电磁阀动作,阀门不会动作,只有两个电磁阀都失电阀门才会关闭。可以说是二取二联锁。

 

发表于 2017-6-8 08:15:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlm322 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

格竹格物致理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
两个电磁阀是出于安全考虑

 

发表于 2017-6-8 08:24:08

回复

使用道具 举报

beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
好好的一个阀,外表成这样子,真是难看!

 

发表于 2017-6-8 08:26:04

回复

使用道具 举报

wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一个备用

 

发表于 2017-6-8 09:37:39

回复

使用道具 举报

dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是作为备用的吧,保证阀门的安全动作。

 

发表于 2017-6-8 10:42:39

回复

使用道具 举报

ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可能是两个电磁阀对应联锁两台泵,都是一用一备的。是两台泵吗?有逻辑关系图吗?

 

发表于 2017-6-8 15:09:20

回复

使用道具 举报

tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
联锁实现阀门快速关闭。

 

发表于 2017-6-8 15:45:36

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了      

 

发表于 2017-6-8 16:08:24

回复

使用道具 举报

200878290 发表于 2017-6-8 16:08
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了

我一直没看明白,这个动作结果会是什么

 

发表于 2017-6-8 16:11:16

回复

使用道具 举报

200878290 发表于 2017-6-8 16:08
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了

我一直没看明白,这个动作结果会是什么

 

发表于 2017-6-8 16:11:46

回复

使用道具 举报

200878290 发表于 2017-6-8 16:08
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了

我一直没看明白,这个动作结果会是什么

 

发表于 2017-6-8 16:11:20

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看你怎么用了  里面是一号  外面是二号  二号二位二通   一号是二位三通  比如说正常一号得电阀通气动作一旦一号阀坏了通过联锁动作二号瞬间得电继续通气双重保险吧 我的理解错了别骂我。

 

发表于 2017-6-8 16:17:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlm322 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两个电磁阀并联使用,只有两个都失电时,才联锁。这样作保的是可操作性。

 

发表于 2017-6-8 16:32:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlm322 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...

这个好像讲不通,以前我也是这样想的,但是解释不通

 

发表于 2017-6-8 16:41:50

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
弄明白两个电磁阀的气路,得失电状态就明白了“正常情况下,这两个电磁阀是不会同时得/失电的”

 

发表于 2017-6-8 18:11:50

回复

使用道具 举报

legendliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
典型的电磁阀冗余配置。 可根据系统要求配置:高可靠性还是高安全性来设置冗余电磁阀是并联还是串联。 从你图的连接看。好像是高可用性的配置,防止一个电磁阀误动作而使阀门关断。

 

发表于 2017-6-8 21:06:18

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.258334 second(s), 133 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197