2台压力变送器可否共用一个取压管,2台压力变送器参与联锁。

一般设计不会考虑共享2台压力变送器一个取压点
但没找到相关规范。请大侠提供相关规范。

 

发表于 2017-4-21 21:05:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 vickwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的!不是特别严格和较真,现场有这么用的。
具体规范我也不清楚。

 

发表于 2017-4-21 21:22:12

回复

使用道具 举报

有这么用的,见过~~

 

发表于 2017-4-21 21:48:53

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从安全、维护等方面不建议2台变送器共用一条取压管。

 

发表于 2017-4-22 10:51:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主要是有那个必要吗,如果确实有,接N台都行

 

发表于 2017-4-22 18:55:00

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不要!

 

发表于 2017-4-22 19:49:42

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不能考虑2台压力变送器共用一个取压点(一个取压管上的N个点都可以认为是一个取压点),尤其还是联锁,如果取压点出现问题,两台仪表都不能正常工作。两台压力变送器应该有两个取压点,可以前后相邻,也可以左右(确保管径足够)。

 

发表于 2017-4-22 20:31:25

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
厂里的加氢就有好几个这样用的,流量计孔板,在孔板上取压用了两套引压管,接了四块压变,作为三取二连锁和控制使用,四块仪表,三个连锁,一个控制。

 

发表于 2017-4-22 22:37:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果能保证导压管在任何时刻都不存在堵塞的问题,那么两台压力表或压力变送器可以共用一个取压管。
但当介质是一些不能保证不会堵塞的情况时,如粘稠并且可能产生固体的介质,一些可能产生堆积的粉体,可能产生凝液或结晶的介质,这种情况下,最好还是采用两个导压管为妥当。

问这种问题应该有附加条件,工业现场的情况都是具体的,泛泛地问而不顾及现场条件与介质情况,也是不客观的。

 

发表于 2017-4-23 21:07:48

回复

使用道具 举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没见过这么设计的

 

发表于 2017-4-23 21:29:49

回复

使用道具 举报

beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议分开最好,不讲究也可以用,但不推荐。

 

发表于 2017-4-24 09:50:52

回复

使用道具 举报

zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先,这么做的意义在哪里?如果是为了多点测量多个数值保证重要工艺参数,那么,就说明了该参数十分重要,所以多个检测通道都应该是完全独立的,这样才能保证各个参数有更好的参考性和备用性,如果取压管共用了,就失去了意义,至少是失去部分意义。个人见解。
最后,多引个取压管,施工量并不大。

 

发表于 2017-4-24 15:02:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
buzouhuitoulu + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从预防共因失效的角度来讲,不应该共用。比如:
①当取样管堵塞后,两台仪表就同时失效,不能检测压力。
②如果其中一台仪表没有连接好,产生泄露,可能导致压力变化。导致两台仪表都无法准确显示测点压力。

 

发表于 2017-4-24 22:57:15

回复

使用道具 举报

仪表设计的时候,最忌讳的就是单点故障single failure

 

发表于 2017-4-25 08:31:54

回复

使用道具 举报

328233075VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没查规范,不过不建议这么做,万一这一个取压点堵了,这两块表同时废掉

 

发表于 2017-4-25 10:40:42

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201907 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197