QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成
打印 上一主题 下一主题

[求助] 请问图中的LP、MP是什么意思?

[复制链接]
20万 |46
阅读字号:
简介--maxiaohua 发表于 2017-4-13 14:43 LP、MP指管道的压力等级,N1、N2指分子筛两个接口的名称,对应设备图里的N1、N2 应该不是管道,而是三通~~-登录查看全文

 

发表于 2017-4-13 15:19:07

回复

使用道具 举报

简介--793949238zhang 发表于 2017-4-13 14:44 你怎么知道 看图猜的~~呵呵~~-登录查看全文

 

发表于 2017-4-13 15:19:23

回复

使用道具 举报

23
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Ameba 发表于 2017-4-13 15:19 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), def ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-13 16:01:23

回复

使用道具 举报

简介--LP为低压排放线,MP为中压排放线。N1、N2为排放口。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 08:09:54

回复

使用道具 举报

简介--低压主、中压-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 09:55:58

回复

使用道具 举报

简介--首页图应该有注释           -登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 12:12:09

回复

使用道具 举报

27
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--601087456 发表于 2017-4-14 12:12                                 登录/注册后可看大图 首页图应该有注释 有我就不问人了 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 12:54:00

回复

使用道具 举报

简介--LP,MP是标在三通处的。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 15:05:55

回复

使用道具 举报

29
MAEIRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 MAEIR 于 2017-4-14 16:04 编辑 前面的回复都是错的。LP(Low Point)指的是在空气主管道的下部(管道截面下部)引出这段管线,MP(Middle Point)指的是在中部(管道截面中部)引出管线,因为吸附器 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 15:56:31

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
Ameba + 5 深入讨论
793949238zhang + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30
MAEIRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 MAEIR 于 2017-4-14 16:06 编辑 N1和N2是吸附器底部的两个空气进口。别问我是怎么知道的,因为我是这个图的作者,没有在图上说明白LP和MP的含义,以后改进。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 16:01:47

点评

还以为是三通的公称压力呢~~考虑到加热冷吹,1.6、2.5的公称,还蛮合适的~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

31
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--MAEIR 发表于 2017-4-14 15:56                                 登录/注册后可看大图 前面的回复都是错的。LP(Low Point)指 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 20:06:28

回复

使用道具 举报

32
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--MAEIR 发表于 2017-4-14 16:01                                 登录/注册后可看大图 N1和N2是吸附器底部的两个空气进口。别问 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-14 20:11:56

点评

因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻较高,用锅炉水通过减温器将过热蒸汽降低到饱和温度,利用相变潜热进行换热。通过混合后的蒸汽温度来控制锅炉水调节阀的开度,进ESC是因为再加热阶段开始才需要进行调节  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:03
回复

使用道具 举报

33
MAEIRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--793949238zhang 发表于 2017-4-14 20:11 有点意外了,前面LP.MP解释的很合理。正好我这几天在看这个图,还有一个问题:就是在蒸汽加热器这段中, ...     因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻较高,用 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 09:03:30

回复

使用道具 举报

简介--MAEIR 发表于 2017-4-14 16:01 N1和N2是吸附器底部的两个空气进口。别问我是怎么知道的,因为我是这个图的作者,没有在图上说明白LP和MP的 ... 还以为是三通的公称压力呢~~考虑到加热冷吹,1.6、2.5的公称,还蛮合适 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 15:06:11

回复

使用道具 举报

35
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--MAEIR 发表于 2017-4-15 09:03                                 登录/注册后可看大图 因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 16:04:00

点评

对的。一般蒸汽压力都有个波动范围,从总管过来的蒸汽压力是多少,设备内部的压力就是多少。图纸上标的1.5MPa是设计点。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:23
回复

使用道具 举报

36
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Ameba 发表于 2017-4-15 15:06                                 登录/注册后可看大图 还以为是三通的公称压力呢~~考虑到加热冷 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 16:04:17

点评

仿真软件?  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:08
回复

使用道具 举报

简介--793949238zhang 发表于 2017-4-15 16:04 版主有没有空分模拟软件啊? 仿真软件?-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 16:08:36

回复

使用道具 举报

38
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Ameba 发表于 2017-4-15 16:08                                 登录/注册后可看大图 仿真软件? 恩-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 16:23:52

点评

你们的仪控问问吧~~属于受控,不可外传~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:28
回复

使用道具 举报

简介--793949238zhang 发表于 2017-4-15 16:23 恩 找你们的仪控问问吧~~属于受控,不可外传~~呵呵~~-登录查看全文

 

发表于 2017-4-15 16:28:42

回复

使用道具 举报

40
铭大少VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--LP,MP应该为管线上开口位置,LP是底部开,MP是中部开点,与压力无关,要是表示压力的话拿管线号表示就行了,没有必要用LP,MP。 N1,N2不是人孔,两个设备接口,看看具体设备图就清楚了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-18 10:41:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.486759 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197