[求助] 评审专家说,一般加油站不设置可燃气体报警?【已有结论】】

[复制链接]
9.8K |27
阅读字号:
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 shiworkstation 于 2017-3-28 09:47 编辑

安全专篇评,审专家说,一般加油站不设置可燃气体报警。怎么回事?依据呢?
关键是当时没问专家为什么。

第二次复查,所有专家一致认为可以不设置可燃气体报警,理由下面的帖子已有提及,就是只有涉及加气站的才需要,纯加油站没有规定,实际也可以不设置。
如果是一个专家认为不需要,可能有问题;
现在是两批所有专家都认为可以不设置,那就不设置了。

 

发表于 2017-3-9 15:41:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我怎么看不到五楼的留言?

 

发表于 2023-7-9 11:34:08

回复

使用道具 举报

我是菜鸟_CCUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
依据GB50493第4.3.2条,应该在卸油口装设探头。
反正最好装,不装的话也没事,毕竟加油站规范里并未提到单一的加油站设置探头的条款

 

发表于 2018-1-16 15:56:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
已有结论,把此贴顶上去

 

发表于 2017-3-28 09:48:24

回复

使用道具 举报

这种情况一定要查规范,石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范。

 

发表于 2017-3-11 22:14:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

enpalzhk_0103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
五楼正解,还是应该根据规范要求做。专家也不都是靠谱的,水货太多,空口无凭,信口雌黄的砖家也有。

 

发表于 2017-3-10 16:39:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加油站不需要设置,设置了也没有用。加气站才需要。

 

发表于 2017-3-10 13:56:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zfshaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zfshao 于 2017-3-10 12:59 编辑

正确**:看加油站加什么油如果柴油加油站不需要装可燃气体报警器                   根据规范GB50493

 

发表于 2017-3-10 11:57:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个的按照国标来,没有错
要是专家评审意见高于国标那就按照专家意见的批文来,一般来说**批文高于国家标准

 

发表于 2017-3-10 11:57:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
各有各的道理,国家标准是说在可燃气体可能聚集的地方要安装气体探测报警仪。汽油挥发比空气轻,加油站罐区是敞开露天的环境,可燃气体不会聚集。如果在加油机旁边装,每次加油都有汽油挥发,局部达到爆炸下限,气体探测仪肯定报警,报警就不让车进来?这样就没有意义。这是个人根据化工厂设置方式瞎说的,仅供参考,呵呵

 

发表于 2017-3-10 08:59:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jcicwht 发表于 2017-3-9 16:07
我认为 应该遵守国家相关规范,按照GB50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范和GB 50156-2 ...

所以规范也是 加气站跟加油加气合建站 需要,单纯的加油站不需要。关键在那个“气”

 

发表于 2017-3-10 08:59:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shiworkstation 发表于 2017-3-10 07:54
关键就是这里的规范有漏洞,没有说单单是加油站要不要设置。

这样一说还真是,看起来像因为有加气才加的

 

发表于 2017-3-10 08:57:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangxiaoqueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般加油站设一个移动式的就行

 

发表于 2017-3-10 08:33:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
5楼解释的比较清楚,应该也是专家吧

 

发表于 2017-3-10 08:20:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好像加油站都没看到过的啊。

 

发表于 2017-3-10 08:16:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那就要看是单纯的加油(汽柴油)站,还是加油加气站,有加气设施的,是一定要加的。

 

发表于 2017-3-10 08:08:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jcicwht 发表于 2017-3-9 16:07
我认为 应该遵守国家相关规范,按照GB50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范和GB 50156-2 ...

关键就是这里的规范有漏洞,没有说单单是加油站要不要设置。

 

发表于 2017-3-10 07:54:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

不要听专家的的,要找相应的规范!5楼解释就很到位!

 

发表于 2017-3-9 18:36:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

加油站可燃气体泄漏的肯定多,应该有规范规定。

 

发表于 2017-3-9 17:14:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

应按国家规范执行

 

发表于 2017-3-9 17:08:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.456267 second(s), 185 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197