海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[推荐] 求科普下电气图符号

[复制链接]
4.2K |7
|关注本帖
阅读字号:
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
ST571是什么意思?下面的三角符号是接地吗?4×4不会是四线制吧
154819m522ddly5jcl2yei.jpg

 

发表于 2017-1-4 15:48:19

已有1人关注本帖

tomtom999999

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cpdcshihaijian | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【石化电气】
已绑手机  
ST571為低压电动机保护器,倒三角為出線到泵的電機,4*4為4芯4MM2D電纜.

 

发表于 2017-1-5 17:26:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
cpdcshihaijian 发表于 2017-1-5 17:26
ST571為低压电动机保护器,倒三角為出線到泵的電機,4*4為4芯4MM2D電纜.

三相电机为什么要用四芯?3.6A的电流用4平方的?

 

发表于 2017-1-6 13:38:08

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 blueskyym007 于 2017-1-6 16:35 编辑
智能 发表于 2017-1-6 13:38
三相电机为什么要用四芯?3.6A的电流用4平方的?

由图中的母线看出来,这变压器不小,如果距离不是很远的话,线路发生短路,截面太小是无法通过热稳定校验的,也就是说电缆会烧掉。
另,三相电机用四线,其中一根线是PE线(不是四线制),有利于单相接地保护灵敏动作,当然 距离太远也不行,就得用漏电保护。

 

发表于 2017-1-6 16:33:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanqianlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
st571个人认为是软起,三角处标识应该是电缆头接地,如图标识4x4电缆中的一芯应该是要接地的和柜内的100x10母排相连,另外一端接电机外壳

 

发表于 2017-1-7 13:27:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanqianlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
至于用4X4电缆应该是在爆炸危险区内,要有一定的机械强度。这是设计规范要求的最小动力电缆了

 

发表于 2017-1-7 13:30:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 yuchenchf 于 2017-3-20 16:10 编辑

ST571从图上位置看,就是保护电路的保护单元,就是个电机保护器,倒三角就是电缆的外壳金属保护层,就是电缆外壳接地的意思,4x4是电缆的参数之一,还需要表明电缆前缀才行,这个家伙设计的水平也很2了,1.5/2.2KW的电机放着简单,实用的热继不用还给用保护器,不是富有,而是瞎胡闹,电缆的表述都有问题,380V/1.5KW电机的额定电流能算出3.6A来,我是服了!.2KW也一样,还要断路器容量的选择,抽屉大小的选择,电缆的选择都远远的偏大,作为能出蓝图的设计人员出出这样的产品,我无语了!

 

发表于 2017-3-17 11:59:10

点评

热继电器什么作用?电动机综合保护器什么作用?说话要严谨,等你烧了设备或电机就知道哪多哪少了。  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:54
回复

使用道具 举报

肮脏的窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
温柔的郎 发表于 2017-3-17 11:59
ST571从图上位置看,就是保护电路的保护单元,就是个电机保护器,倒三角就是电缆的外壳金属保护层,就是电 ...

热继电器什么作用?电动机综合保护器什么作用?说话要严谨,等你烧了设备或电机就知道哪多哪少了。

 

发表于 2017-3-23 15:54:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.780376 second(s), 85 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197