迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河南省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

加入hcbbs与近480万工业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
装置上的一套自动补压系统。联锁值为液位低于0.02Mpa时,液位低低联锁、自动补压阀打开;液位高于0.03Mpa时,液位低联锁、自动补压阀关闭;液位高于0.06Mpa时,液位高联锁、自动泄压阀打开;液位低于0.07Mpa时,液位高高联锁、自动泄压阀关闭.
Ps:近期出现压力低于低低联锁值时补压阀不动作的现象,逻辑联锁图在下面,求解???

个人评分

2

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 迷迭香的唯一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

迷迭香的唯一楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:16:14 | 显示全部楼层   来自河南省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

逻辑联锁图
IMG_20140825_102510(1)_副本_副本_副本.jpg

个人评分

1

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

夕阳红VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:33:00 | 显示全部楼层   来自四川省
海川小学5年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

首先确定是现场的问题吗(阀门是否有故障?定位器是否有故障? 是否有4-20毫安信号?等)
pv值是否正确?切除连锁用手动开关是否动作?卡件指示灯是否报故?这些都无问题只有在系统重新建通道重新建程序了

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

悠闲一辈子VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 09:00:14 来自手机版 | 显示全部楼层   来自天津市
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

第一个和第三个块,低连锁没有触发,低低连锁却触发了。
回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 11:49:29 | 显示全部楼层   来自河南省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔


现场阀门正常,手动开关正常、自控正常,球阀不带定位器。
回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 11:49:58 | 显示全部楼层   来自河南省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

悠闲一辈子 发表于 2014-8-27 09:00
第一个和第三个块,低连锁没有触发,低低连锁却触发了。

能不能详细说说啊 ?讲讲这个逻辑
回复

使用道具 举报

悠闲一辈子VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:47:21 来自手机版 | 显示全部楼层   来自天津市
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

本帖最后由 悠闲一辈子 于 2014-8-27 13:52 编辑
迷迭香的唯一 发表于 2014-8-27 11:49
能不能详细说说啊 ?讲讲这个逻辑


我上面说错了,这个不是故障安全型的0逻辑,是1逻辑。
压力大于0.03MPA时,PAL,PALL为0
压力小于0.03时,PAL为1
压力小于0.02时,PALL为1。
看逻辑,当压力大于0.03时,S是0,R1是1(PAL是0取了个反所以是1),输出是0
压力继续降低,当压力低于0.03大于0.02时,0,0(PAL是1,取了反是0),保。输出保持上一个状态0.
当压力低于0.02时,1,0,1。输出为1,阀门动作。
然后压力开始回升,当压力高于0.02但还小于0.03时,0,0,保。输出扔保持上一个状态,阀门还在动作状态。
当压力继续上升,大于0.03时,0.1.0,阀门复位。
所以逻辑没问题,我估计你们那里阀门不动作的原因是后面的标签没有正确对应电磁阀。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

backhamm1982VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:52:08 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

液位单位是MPa?
你的逻辑软件是什么,怎介绍一下!
回复

使用道具 举报

qhb2008VIP会员 VIP会员 发表于 2016-10-25 14:45:33 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

回复帖子,想下载附件学习下
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /3 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-26 16:39   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.110014 second(s), 40 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197