DCS系统内的报警值的设定

[复制链接]
366 |7
【本群组:工艺管理群
zhuxiaofeng326 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
DCS系统内的报警值如何设定,设定的根据,有何目的?

 

发表于 2013-4-21 17:58:41

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
蓝点 + 8 发起有意义的议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhuxiaofeng326 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

maokexin2008 | 显示全部楼层       最后访问IP美国美国国防部
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
各个生产装置都有各自的工艺参数的控制范围,如压力、温度、液位等;设定的报警值用于提示报警,操作指导报警,运行指示报警等,报警的具体功用可以在装置的初始工艺包中查到。

 

发表于 2013-4-22 11:35:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
蓝点 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

分享快乐 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有压力、温度、液位等达到设定值时,还要采取相关措施,比如压力升泄压、温度升高通循环水紧急降温等。

 

发表于 2013-4-22 20:48:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
蓝点 + 10 鼓励新会员发言,欢迎多多参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

落花流水 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工艺指标、设计值

 

发表于 2013-4-23 11:41:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝点 + 5 请说详细或清楚点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xin929 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新建装置的报警值一般都使用工艺包内规定的值来设定,但由于每套装置都不一样,就像每个人都有不一样的地方一样,经过一段时间的运行,工艺负责人应该组织对装置的运行参数重新进行审核更新,然后再进行联锁报警值的更新

 

发表于 2013-4-24 10:55:10

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
蓝点 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuedelin | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据工艺参数和工艺要求设定各自报警值。有的报警还同联锁相联。目的是为了安全生产和提高产品质量节能降耗

 

发表于 2013-5-4 11:46:47

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
蓝点 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝点 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设定原则就是确保装置安全、确保工艺指标。
依据结合工艺包规定的指标及生产参数、运行经验等

 

发表于 2014-2-19 08:26:30

回复

使用道具 举报

江城子 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对报警值的确定也很重要,既要起到警示作用也不能动不动就报警

 

发表于 2014-2-19 08:29:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
蓝点 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级

本自建群组二维码

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.167692 second(s), 68 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197