施耐德变频器存在问题求助

[复制链接]
29991 |46
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 nmgsbl 于 2012-7-5 09:24 编辑

我公司的施耐德变频器在打雷的时候必然会停  还有就是在调节时如果给的频率太大会导致变频器停机 请教各位还有如何避免及设置参数

 

发表于 2012-7-1 11:28:48

点评

宝林,你仪表干,电气也干,设备归你干吗?  发表于 2014-7-19 13:53

评分

4

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 nmgsbl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
还有一个问题就是 锅炉的变频器是富士的 压缩机的是ABB的  他们的就没有停

 

发表于 2012-7-1 11:34:05

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

这位海友,你提出的问题正好可以反映不同变频器一些功能的特长。
象你所提出的,锅炉的变频器是富士的,压缩机的是ABB的,他们在打雷时没有停,这主要是富士的变频器直流下限电压为400V,相当于电源额定电压的有效值283V,只有额定电源380V的74%;而ABB变频器直流电压下限值为334V,相当于额定电源电压236V,相当于额定电源电压的62%,这是由于这两点,避免了打雷时变频器的误跳闸。

 

发表于 2012-7-2 23:20:12

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

另外,可进一步优化施耐德变频器的设置参数,如欠压保护设置,尽可能将欠压保护电压设定到最低;同时,可以采用欠压重起动延时功能,进一步降低打雷的影响。

 

发表于 2012-7-2 23:22:57

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
qhwangyz 发表于 2012-7-2 23:22
另外,可进一步优化施耐德变频器的设置参数,如欠压保护设置,尽可能将欠压保护电压设定到最低;同时,可以 ...

刚从现场拍回的运行数据 请各位还有帮忙
07032012613.jpg 07032012611.jpg 07032012614.jpg

 

发表于 2012-7-3 09:23:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这位海友,发来的图片显示你的设置有问题啊!
一是电网电压显示为480V,这是制造厂默认电压,应该修改为380V(如果你是欧美外资企业标准可选择为400V);确认一下欠压故障电压是否可以下调?
二是自动再启动功能为投运,你可以将其设置YES(如果设备允许再启动的话);
三是你的低压保护保护动作时间可适当延长,由0.2S延长至0.5S(也可取消该功能,通过输入接触器电网电压跌落自动释放)。

 

发表于 2012-7-4 09:37:17

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
以下为施耐德技术人员今天的邮件回复
您好!

如果主回路有电压闪断的情况发生,建议将:

(Embedded image moved to file: pic11504.jpg)


1. 【欠压管理】=2,只报警,不报故障;

2. 【电网电压】=实际电网电压,估计您是380V或者400V;

3. 【欠压故障电压】=设置到最小,在50%【电网电压】左右。

4. 【欠压故障延时】=10s或者更大;

5. 【欠压保护设置】=无。

6.  考虑任何可以自动复位的故障不影响变频器的运行,还可以把【自动重起
动】=是:

(Embedded image moved to file: pic23483.jpg)

以上参数供您参考。

有问题随时联系!

祝工作顺利!

下午手动停机后 面板显示电机缺三相

 

发表于 2012-7-4 16:09:07

07042012625.jpg

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
已将相关参数做了更改 备用泵启停4次无异常 等待切换泵以后进行实际测试 继续等待下雨打雷

 

发表于 2012-7-5 09:23:22

回复

使用道具 举报

liuwei0110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
西门子440的有设置方法吗?还有西门子的6SE9523-0DG40

 

发表于 2012-8-13 11:07:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LXF910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
欠压故障还是要的,建议楼主将变频器的欠压管理的参数进行优化,检查实际电压并将的低线电压值调低点,换有就是把变频器的欠压响应时间对应的调高点。前提必须是保证设备的安全稳定运行。

 

发表于 2012-8-13 13:12:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuwei0110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
西门子的6SE9523-0DG40设置自动重启参数后不能自动重启,请问有知道的吗?

 

发表于 2012-8-13 16:03:02

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
liuwei0110 发表于 2012-8-13 16:03
西门子的6SE9523-0DG40设置自动重启参数后不能自动重启,请问有知道的吗?

方法:1.看说明书
         2.寻求厂家技术人员的支持  
我这没有这个变频器  主要看参数的设置

 

发表于 2012-8-14 09:59:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
昨天又打雷了 也停了 但是启动没有问题 可能是雷太大了

 

发表于 2012-8-31 10:03:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
我觉得是不是你们的避雷没有做好啊???

 

发表于 2012-10-31 21:21:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jxk2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
你们那的雷也太频繁了,

 

发表于 2012-12-10 20:29:47

回复

使用道具 举报

jhonliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
我原来也用过施耐德的变频器,但真的没有发现你说的问题,你应该测量一下你的主接地是多少,打雷对变频器的影响应该没有这么大的啊,还有就是频率你设置50或60都应该没问题的啊,你应该让电机空载试运行一下,找到根本原因。

 

发表于 2013-3-8 20:12:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
最近又发现了个问题 晃电时变频器还在工作,电机停了,指示灯也是停止状态,想在接触器上加一个延时闭合触点,做个试验看一下效果如何。

 

发表于 2013-4-24 16:25:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fgfg111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
学习下感谢

 

发表于 2013-8-2 16:49:06

回复

使用道具 举报

nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
最后解决的办法是在接触器上加了个延时触头,延时一秒,这下不会再停了吧。

 

发表于 2013-7-26 12:16:31

点评

请问一下 这个接触器是加在主回路哪儿的  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:33
回复

使用道具 举报

巴格达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【设备维护管理】
打雷时,报的什么故障代码?

 

发表于 2013-10-30 22:10:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 20:02

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.319162 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197