海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[控制系统] 横河DCS系统CS3000&CENTUM VP专题讨论及求助办公室

[复制链接]
293290 |1377
阅读字号:
工控小黑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
CS3000系统中,一个AO通道竟然可以同时在两个控制逻辑中作为输出引用,为什么系统允许这样做呢?这样的话阀门无法动作。今天刚遇到的

[ 本帖最后由 wopale3 于 2009-3-16 17:05 编辑 ]

 

发表于 2009-3-16 13:03:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

多个控制逻辑同时操作一个AO可行吗?

多处逻辑控制同时引用一个AO好像是可以的。阀门动作绝对没问题。出问题的是你的控制逻辑,不要做自相矛盾的操作才行。负责错误的逻辑怎么能做出正确的动作。?

 

发表于 2009-3-17 20:57:39

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

13918490403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 

CS3000的一个问题

我想在系统运行时动态修改PID调节器的PID参数,不知道CS3000中能不能办到,好像听说和顺控表结合可以。我们厂里根据经验切换产品时先用一组PID参数,10分钟后切换到另一组,不知道如何动态修改PID参数。请大家帮我看一下。

 

发表于 2009-3-18 06:04:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 18楼 13918490403 的帖子

实现动态改变PID参数很简单啦
用顺控表实现的一种方法:(举一例)
新建一个 计算块(CALCU)   LICSET  ,
内容是:
LIC-101.P=90
执行方式为 ONE-shot 方式
在顺控表条件栏填入条件。比如 LIC-101.ALRM    Hi            Y
动作栏填入 动作              LICSET.ACT      ON           Y
顺空表投自动,执行看看吧,是不是P 参数被设定为90 了?
这样就完成了你想要的功能。意思说 当 LIC-101高报的时候,把PID 的 比例 P 设定为 90 。
其他的功能你自己因地制宜了。方法就是这样。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-3-18 22:39 编辑 ]

 

发表于 2009-3-18 22:37:35

点评

可以用PID-STC块来做不  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:59

评分

6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13918490403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 

多谢,还有一个问题

多谢matrixwhiz ,你的回答我试了一下,刚开始不行,后来发现calcu中是区分大学写的,现在好了。非常感谢。

还有一个问题:我们这里是把一个温度的设定值输入到CALCU中然后进行一番运算,当发现输入温度的设定值变化时,这时候采用一组PID参数控制5分钟,然后采用另一组PID控制,如果产品不变始终用最后一组;当产品切换时再用第一组PID参数控制5分钟,然后切换到第二组。

我想问一下:如何能够检测到温度设定的变化,因为CALCU中是当前的温度设定值,上一次的没有保留不知道能不能把上一次的保留住,我不知道怎么把之前时间的温度设定值保存住做比较,另外采用定时器也是用顺控表吗?如果方便的话写几句程序我学习学习。

 

发表于 2009-3-20 21:01:45

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工控小黑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 

回复 16楼 工控小黑 的帖子

真的,删掉一个输出,就好用了

 

发表于 2009-3-20 21:48:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 20楼 13918490403 的帖子

你的问题我提供个思路给你,最近工程紧,没时间细细调试完整解决方法。

你做两个计算块,每个块设定一组参数。
我假设你的温度设定值为两个固定的值,比如第一种产品设定 200度,第二种设定500度。
建一个 RL块RL1
X01 为 TIC101.SV 和 200, X02为  TIC101.SV 和 500
用顺控表
C1   RL1.x01  EQ   Y
C2   RL1.X02 EQ         Y
C3   TM1.BSTS  ctup    Y
A1   C1.ACT  ON     Y
A2   C2.ACT  ON           y

然后用一个计时器保持5分钟后
A5   C2.ACT. ON
意思是:
在比较块里设定两组温度设定值,当要求 设定为 200度时用C1计算快设定一组参数。
当温度设定为500 而且第一组参数已经控制5分钟了,就设置第二组参数。下一次设定为200的时候,就形成循环了。

这是我的思路,你得自己再调试,我没上机试。计时器的启动停止我没给完整操作步骤。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-3-21 21:37 编辑 ]

 

发表于 2009-3-21 21:36:00

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

横河CS3000 软件测试的方法

CS3000 有个 TEST软件包,DEMO版会带有这个软件包,正式版需要掏钱购买。

使用方法是:
选中 想测试的 控制站,比如 FCS0101,然后点 TEST进入测试。
注意的是顺控表默认是 MAN 方式 ,需要投自动 才能起作用,一般专门设一个  启动方式 I d的顺控表把其他顺控表投自动。
测试方式 下 DI DO 都可以用手动 给值,ON OFF 。

 

发表于 2009-3-22 22:40:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybziliaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
请教一个问题,CS3000中如何组态,带脉冲参数,流量的仪表,能否给出个例子.

[ 本帖最后由 漠北逸海 于 2009-4-15 16:29 编辑 ]

 

发表于 2009-3-23 13:03:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 25楼 ybziliao 的帖子

说详细点吧,太笼统了。
你的流量表本身用什么信号输入?毫安信号吗?还是脉冲信号

 

发表于 2009-3-23 22:50:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CS3000学习版的光盘安装以后,第一次还能正常仿真,但当重新启动电脑后就不又不能仿真了,在启动画面卡住了。
注:是个人电脑,安装了防火墙跟杀软,不知道是不是跟这个有关系。
如果有关系的话在个人电脑怎么安装学习版的(带有仿真功能,可能与KEY有关)?
是不是非的安装虚拟机才能解决啊。

 

发表于 2009-3-24 01:42:53

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 27楼 7号当铺 的帖子

cs3000 不提倡装杀毒软件,我们平常工程也是不装的。防火墙也必须关闭。个人学习用倒
不太影响吧,不过最好不装。
不用装虚拟机,最好装个干净的系统,别装其他的乱七八糟的软件。DCS软件毕竟兼容性不会那么高

 

发表于 2009-3-24 22:44:12

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

请教matrixwhiz

目前学习CS3000比较快捷的方式就是安装仿真版的学习了。
但是个人电脑又安装了杀软等工具后往往不能仿真了。
有什么好的办法解决吗?

 

发表于 2009-3-31 22:55:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 

温度问题

为什么温度卡件存在零点不稳定漂移,知不知道原因.

 

发表于 2009-4-2 07:33:33

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 

回复 30楼 zhhc0669 的帖子

我也遇到相同的问题需要解释

 

发表于 2009-4-2 07:48:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 05:53

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.144936 second(s), 81 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197