hongshui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 

谢谢

就是说,类似流量表的数值设定是在sv中设定,而对于他的高报触发和低报触发则是通过顺控或逻辑图的方式进行控制,不像西门子通过梯形图或者语句进行控制,即程序控制。对吗?

 

发表于 2009-4-13 12:12:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hongshui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 

回复 38楼matrixwhiz

就是说,类似流量表的数值设定是在sv中设定,而对于他的高报触发和低报触发则是通过顺控或逻辑图的方式进行控制,不像西门子通过梯形图或者语句进行控制,即程序控制。对吗?就是没有具体的程序,而是通过顺控或逻辑图来实现的?

 

发表于 2009-4-13 12:14:28

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

dainamokaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
关于PID的动态设定,可以通过ST和SEBOLJ结合使用,控制功能就可以实现。TM计时器及时到触发SEBOL块执行。

 

发表于 2009-4-13 13:05:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dainamokaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
回复41楼,cpU电池的寿命跟环境温度关系很大:
在低于30度的环境中通常使用寿命是3年;
在低于40度的环境下使用寿命月1年半
在低于50度的环境下只用9个月

 

发表于 2009-4-13 13:17:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hongshui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 

回复44楼

TM计时器的时间能改吗?在哪改?

 

发表于 2009-4-13 14:27:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 41楼 hbtmlyt 的帖子

横河的标准是三年
DCS电池上都有一个时间标签,写的某年某月,意思就是有效期截止的时间。过了这个时间就应该换新电池啦。

 

发表于 2009-4-13 22:10:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 42楼 hongshui1 的帖子

对。
产生高报信号是在流量表中设定高报(PH PL)等设定值来产生,但是利用高报低报时间来做某个事情,比如高报时关某个阀门,跳车等肯定实在顺控表,逻辑图里实现。
横河软件没有梯形图描述语言,顺控表,逻辑图实现的就是西门子里梯形图的功能。

 

发表于 2009-4-13 22:15:55

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 40楼 faol 的帖子

ALR121串口通讯卡的使用也很简单,需要设定的地方比较少
产生新卡件后,需要对卡件属性进行设定。port1, port2 ,接线在那个port,就设定那个port。主要就是串口通讯那套。比如奇偶校验,停止位,数据位。card common里重要的一点就是选通讯协议。默认是fa-m3,如果你使用modbus的话,需要自己选定modbus 协议。
进入卡件定义里。有几项参数。
buffer 指总共有多少数据,这个数据只要大于实际数据量就好。
program name 默认就行。
size 数据长度。
station 就是从设备的ID号
address 就是其实地址,和从设备一致才行。格式是:A40002类似样。A4是功能码。0002才是地址。
data type 是定是模拟量还是数字量。横河一个模拟量占16个数字量的位置。也就是完全可以自己把16个位的内容分别提出来当做16个数字量。
其他的默认就好

 

发表于 2009-4-13 22:32:33

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 46楼 hongshui1 的帖子

在计时器的调整画面里改。
就是改TM仪表的PH值。

 

发表于 2009-4-13 22:35:19

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ww_10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
头衔:  TA暂未设置 
横河系统的末尾的NODE型号与前面的是不一样的,怎么在线增加NODE?

 

发表于 2009-4-15 15:15:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 dainamoka 于 2009-4-13 13:05 发表
关于PID的动态设定,可以通过ST和SEBOLJ结合使用,控制功能就可以实现。TM计时器及时到触发SEBOL块执行。


如果比较重要的PID动态设定,不推荐SEBOL来说使用,因为SEBOL的执行直接和CPU的LOADING有关,并不是严格的周期扫描!如果你STATION的LOADING比较低的话,可以考虑有SEBOL来进行处理。

 

发表于 2009-4-15 16:29:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 51楼 ww_10000 的帖子

答案参看10楼。
末尾的NOde 是与中间的NOde 类型不一致。
原理都一样。只要掌握一个原则:不能同时断开2个ESB bus就行。
你把NOde先断开一根总线,接入新增NOde bus1,下装。再断开另一根。链接到新增node 的bus2 。任务完成。

 

发表于 2009-4-15 19:15:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxch99128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
我碰到这样一个问题:
CS3000系统的一对冗余模拟量输入卡,卡本身没有问题,但是两块卡同时插上,就会有一块出现故障报警,每块卡单独插上去,正常。
不知是什么原因?

 

发表于 2009-4-16 09:00:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 54楼 lxch99128 的帖子

你这块卡上所接的回路中可以有电流过载的现象,或者是绝缘不好,最好能逐个回路进行检查!!

 

发表于 2009-4-16 09:43:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxy811225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPLAN
头衔:  TA暂未设置 

偏差报警提示?

对PVI-DV模块的偏差报警设置了:检查正负偏差报警,但是出现了DV+/-的时候,在过程\系统报警的窗口里,也不出现这个报警?
在楼主的提醒下,终于弄明白了这个问题,在操作站设置 了AOF  报警就不会弹出来了

[ 本帖最后由 xxy811225 于 2009-4-17 17:38 编辑 ]

 

发表于 2009-4-16 18:14:25

A3.JPG

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hbtmlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
为什么我的CS3000用TEST功能仿真时,系统总是长时间等待后出现该提示!Illegal Exit Code!Please power off the computer!重装后,还是不行,郁闷ing,希望专家指点一二。谢谢!

 

发表于 2009-4-16 18:55:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxy811225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPLAN
头衔:  TA暂未设置 
最好把系统重装一遍再按照正常装CS3000的方法安装,这个论坛 有一个讲怎么装CS3000的帖子
(直接卸载CS3000就装很可能不行的)
要是还不行,你的安装的CS3000源文件就有问题了

 

发表于 2009-4-16 20:52:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13918490403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 

请教两个cs3000的问题

有两个问题请教,请指点

1. 如果一个pid模块,假设位号为PIC100,通过连接线连接串级给定设定为900度,如果有一个计算模块中设定PIC100的设定为1000度,那么程序将如何处理呢?是不是900度和1000度反复切换,还是有个优先级?

2.我们单位的以太网通讯采用一个网络设备较ACG105应该是横河的标配,我在程序中试图找到数据的源头,发现源头就是一些DSET模块,从其他计算机上到PLC的数据从那取,但是数据如何从ACG卡上到DSET模块呢,他们之间应该有一个组态匹配关系,也就是应该有标准块得到以太网数据再写到DSET中,这步骤我没有发现,不知道是如何处理的。

 

发表于 2009-4-16 21:22:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 59楼 13918490403 的帖子

第一个问题
     这样的问题,你做个实验就明白了,不用来这里问。实践是检验真理的唯一标准嘛。
第二个问题: 网络设备应该是 ACG10S, 不是ACG105 吧。ACG的作用是转换不同的网络,例如从E网 到V 网的转换。按理从其他的PLC取数据不是ACG的功能范围。我觉得你可能没正确了解这里的连接关系。你画个草图,描述下你看到的情况和网络配置,我好分析。

 

发表于 2009-4-18 00:05:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shao0430VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
以前用的都是honeywell的DCS,最近跳槽了,新单位用的系统是CS3000,又不给去西安培训的机会,只能到处看资料了。在这个版块,真的学了很多东西。谢谢!

 

发表于 2009-4-18 11:23:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 15:19

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.137224 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197