全局开关的使用

全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是不是同步变化了?

 

发表于 2009-4-22 21:18:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhqshanxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
请问cs3000大侠,最近搞到cs3000DEMO版,想试验一下。搞个锅炉水位三冲量系统,但没思路。请帮忙提供一个方案。

 

发表于 2009-4-22 21:30:34

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 83楼 zhqshanxi 的帖子

三冲量是个比较简单的回路,一个是串级回路,然后给补偿,接个BIN端子中的VN值就可以了进行补偿了

 

发表于 2009-4-22 23:32:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emagizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 matrixwhiz 于 2009-4-22 21:18 发表
全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是 ...


BUFFER SIZE 我找到了,但是“定义这个全局开关在哪几个站之间共享”该在哪儿定义呢??

还有请问在另一个站该如何调用,这样可以么?

[ 本帖最后由 emagiz 于 2009-4-23 08:56 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 08:46:30

截图00.jpg

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 emagiz 于 2009-4-23 08:46 发表


BUFFER SIZE 我找到了,但是“定义这个全局开关在哪几个站之间共享”该在哪儿定义呢??

还有请问在另一个站该如何调用,这样可以么?


定义GLOBAL SWITCH 首先你要在FCS的CONFIGURATION文件夹下STNDEF文件中SCAN TRANSMISSION表中定义BUFFER,下面定义和在同一DOMAIN中和哪几个FCS需要通讯的BUFFER,其他的FCS才能应用这个FCS的GLOBAL SWITCH,至于你下面那个SI-1模块连接的GLOBAL SWTICH应该写%GW00101就行了,意思就是引用当前DOMAIN中第一站的第一个GLOBAL SWITCH。

 

发表于 2009-4-23 12:53:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 86楼 shaoxiaoqi 的帖子

完全正确。
对全局开如何引用,我今天做了个实验,证明shaoxiaoqi 的说法完全正确。
全局开关的名字是 %GS00101之类,后面的01 代表 FCS ddss的ss部分。代表引用了那个站的全局开关。
谢谢shaoxiaoqi 先生的回复

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-29 20:48 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:41:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

三冲量调节回路的构成。

三冲量调节回路典型应用是在锅炉汽包液位控制。这里就以这个做一说明。
汽包液位LIC101, 蒸汽流量 FI101,给水流量 FIC102 。
一般是这样的 , LIC101 做 主回路 。FIC102 做 副回路。FI101 做前馈。
FI101 的SUB 端子输出 到 LIC101 的 VN 端子。SUB 选择 DltPV输出,LIC101 的补偿运算选择作用在输出上。LIC101 的OUT 连接 FIC102 的SET端,LIC101的详细设定里output 里选择MV 的刻度方式为自定义,并且设置为FIC102 的量程范围。
到此结束。
自己试下。
最近我的3000系统坏了,过两天我给大家画个例子。
前两天做个项目,正好是锅炉项目。三冲量也正好做了一个。可以给你参考。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-23 19:47 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:49:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
没办法没有权限传图...

 

发表于 2009-4-23 19:40:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 

cs3000问题

如何把位号、注释、端子号输出到EXCEL

 

发表于 2009-4-23 21:18:09

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 
如何把CS3000里的端子位号注释导出来

 

发表于 2009-4-23 22:37:55

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
有没有高手讲讲SFC的使用

 

发表于 2009-4-23 23:21:24

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
如果想导出全部的IO assignment,需要有专用的项目工具,你可以对一个SLOT导出CSV文件,这个CSV文件可以用EXCEL打开的。然后合并起来就OK了

 

发表于 2009-4-23 23:36:55

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 92楼 zhhc0666 的帖子

这问题提的,就像是有人能教一下C语言吗??
具体问题具体分析

 

发表于 2009-4-23 23:37:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 zhqshanxi 于 2009-4-22 21:30 发表
请问cs3000大侠,最近搞到cs3000DEMO版,想试验一下。搞个锅炉水位三冲量系统,但没思路。请帮忙提供一个方案。


终于可以发图了。

 

发表于 2009-4-23 23:45:45

CS3000 锅炉三冲量控制

CS3000 锅炉三冲量控制

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 93楼 shaoxiaoqi 的帖子

很对。如果要工位,注释的话,比较容易。去CONTROL DRAWING ,也是一页一页的去导出到CSV文件,合并之。
端子号就没办法了。不能导出。

 

发表于 2009-4-24 19:13:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emagizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 matrixwhiz 于 2009-4-23 18:41 发表
完全正确。
不过后面的关于引用全局开关的语法可能有点问题。
全局开关的名字是 %GS001,%GS002 之类,不用引用后面的 S0101之类。
因为既然是全局开关,就是在所有的站间(已经设置参与全局的站)只有一个地址其 ...


我试了一下,需要引用%GS00101.PV

这样才能下装

 

发表于 2009-4-24 19:39:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emagizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 shaoxiaoqi 于 2009-4-23 23:45 发表


终于可以发图了。


为什么那么多液位计?一共四个?

 

发表于 2009-4-24 19:44:47

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 97楼 emagiz 的帖子

不是4个液位计,是3个液位计求平均值而已!!!

 

发表于 2009-4-24 21:08:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 97楼 emagiz 的帖子

我告诉你的就是%GS00101.PV啊
是这么理解的,%GS001是你本站的GLOBAL SWITCH地址,后面的01是代表当前DOMAIN的站号!!!!

 

发表于 2009-4-24 21:10:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhqshanxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
CENTUM VP是最新的系统,大家感觉怎么样.

 

发表于 2009-4-24 23:09:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 06:41

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.144163 second(s), 90 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197