ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
本人是新手,问个简单的问题,我在I/O卡件里分配给一块液位表的端子号为%Z011112,位号是LIC302,但是我看到这块表在功能块里组态时,送到PID模块时的端子号却是%%LIC302,请问在什么地方设置了这两个端子号为关联一致关系,还是系统自动识别?

 

发表于 2009-5-27 14:42:12

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
本人是新手,问个简单的问题,我在I/O卡件里分配给一块液位表的端子号为%Z011112,位号是LIC302,但是我看到这块表在功能块里组态时,送到PID模块时的端子号却是%%LIC302,请问在什么地方设置了这两个端子号为关联一致 ...
ssln123 发表于 2009-5-27 14:42


在进行卡件组态的时候,AI/AO卡见中,最后有一栏为LABAL的,里面写的就是%%LIC302,这个就是参考地址和%Z011112关联起来的!

 

发表于 2009-5-27 22:24:03

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lcgg_zwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址用于多点传送
头衔:  TA暂未设置 
%Z011112是地址,%%LIC302是位号。做系统是一般不会用%%LIC302,而会%%LT302作为端子输入,LIC302作为TAGNM

 

发表于 2009-5-28 09:21:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mzbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

CS 3000中如何设置报警颜色

CS3000中报警颜色如何设置,可不可以根据用户需要随意设置?

 

发表于 2009-5-29 20:46:15

回复

使用道具 举报

zzyuan365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 

CS3000报警故障解释

谁有常见CS3000报警故障解释,谢谢。

 

发表于 2009-5-30 07:43:49

回复

使用道具 举报

faolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
133# shaoxiaoqi
谢谢..原来Split在HIS中要设置SW开关滴..- -!查资料了汗。

 

发表于 2009-5-30 14:15:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pengping429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
请问:我们这边cs3000站间通讯不行,原先还有一个站,别的站的模拟量数据可以写进去,现在也不行了,用AREAOUT模块做好后显示IOP。

 

发表于 2009-5-30 17:48:20

回复

使用道具 举报

aq_summerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
横河CS3000系统在正常使用过程中,出现HIS0160操作站死机,重启后,操作界面无法启动,经检查VF701网卡被禁用;重新升级驱动程序还是不行,后来怀疑是软件系统有问题,重装操作系统、cs3000软件后,在未接同轴电缆时(即离线),启动正常;当一接入网络时,VF701网卡被禁用,无法启动;后来,先将CENTUM启动起来以后,再将同轴电缆接上,通信正常;但网络连接好后,一重启又出现同样的故障现象,不知是何原因造成的?

 

发表于 2009-5-30 17:56:52

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
145# mzbao
当然可以,可以自定义报警方式的
systemview-prject-common,自己挖掘去吧,有关报警的定义好几项呢,说实在的,我也没太搞明白那些复杂的功能。

 

发表于 2009-6-3 16:08:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
149# aq_summer
初步怀疑VF 701卡件有故障了。你可以找一块备件替换上去,如果新卡能正常工作,就证明旧卡件有问题了。
再说下安装VF701 卡件的方法:
1. 安装操作系统, 装完关闭 防火墙。不要提前安装插入VF701
2. 关机,卡件拨号,注意奇校验码。插入VF701 ,要求装在远离显卡的插槽。
3. 重新后, 安装 VF 701 驱动,然后安装CS3000.

如果不重装OS, 卸载VF701 时,必须先卸载驱动,再拔卡,否则换槽后会出现两个VF701 .就不正常了。

 

发表于 2009-6-3 16:18:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
148# pengping429
首先看看有没有人改组态,站间通讯在FCS的 configration--stndef-scan transmission 里 输入 BUFFER 值。然后
station scan transmission group -- station 置1 打开通讯。
然后 在下面选择和那个站可以通讯。

两个需要通讯的站都要检查。

正确无误的话,去看 function block configration ,看是否是areaoout 引用正确不?

按理到这里应该通讯正常了。
再不正常,就等机会离线下装吧

 

发表于 2009-6-3 16:27:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
146# zzyuan365

电子手册 专门有一本 operation message .全部都有

 

发表于 2009-6-3 16:29:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
137# emagiz

趋势我试了,观察的结果是 趋势的纪录不受影响。更改的时间只是改变了坐标轴的名称,比如你把时间从3:00改到2:58, 再坐标轴上新的2:58会加个* 后缀 。趋势数据是连续纪录的。等时间超过 3:00 ,坐标轴就恢复正常。报表的数据来自趋势,应该也不受影响。

 

发表于 2009-6-3 16:37:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
首先,说明下,生产期间offline download 应该是绝对避免的事情。
生产期间 对组太的修改要慎重认真,绝对不能产生必须离线下装的这种问题。

这里说明下 CS3000 里离线下装后对卡件输出的影响。
手册说明参见 B ...
matrixwhiz 发表于 2009-4-30 12:09


这个帖子有点问题:
下装时 卡件 会 fallback ,经检查, fallback 有三种设定: 默认是 maintain curent value .
也就是 保持。也可以选择输出 其他的最大最小之类。
因此,下装时 I/O 是保持的。

 

发表于 2009-6-3 16:44:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
关于如何使用电子手册:
电子手册提供了一个 finder 的工具,安装之后 点 查找,就可以在全部的电子资料中找关键词了
组态的时候,如果按F1,出来帮助后builder definition items ,可以快速找到你想要得组态定义的详细内容。

 

发表于 2009-6-3 16:48:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
关于调整报警声音:
在 HIS setup 里 BUZZER tab ,通过把BUZZER SWITCHING  更改到 operation keyboard  ,可以消除自己电脑上刺耳的小喇叭报警声 (测试时很有用哦)
现场 如果需要声卡外接音响,可以选择到 SOUND 上,就可以通过音箱了

 

发表于 2009-6-3 16:52:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

faolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
我们这里又有个新问题
操作界面设置的软按钮,使用的是SW开关,在SW组态中设置的权限是多少在OFFUSER下才可以?默认是4级,我改成1.2.3.均不可以操作。
以前老程序的SW也是设置的1级就可以操作...新组态的就是不行
除了在SW组态时候要设置级别别的地方还需要设置么?

 

发表于 2009-6-3 21:41:12

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
158# faol
1级 offuser 肯定可以操作
2级可以的。
如果操作不动,肯定是逻辑强制的,不是面板本身的原因。

 

发表于 2009-6-3 22:35:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-6-4 11:07 编辑

本人 MSN : matrixwhiz@live.cn, 因为 QQ 白天公司屏蔽了,以后大家请用 MSN 联系我吧 。已经开通了 MSN在线通 。

 

发表于 2009-6-4 11:06:21

回复

使用道具 举报

pengping429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
我到现场去看了一下原先可以写入全部站数据的那个站的中继器,我们这边用的是bus1,bus的bus1只有sent,bus1的bus2只有rcv,是不是它的状态不对啊,在故障之前换过其中的一个终端电阻50欧的,之后站间通讯就不行了。

 

发表于 2009-6-4 11:07:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 21:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.081816 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197