在可燃液体储罐的出口管上进行焊接作业(管道已置换并检测合格),管道与储罐相连一侧已加盲板隔离,储罐内的可燃液体没有排空。焊接作业需不需要考虑电流通过管道进入储罐后可能产生的放电风险?如果需要考虑,在现有的条件下有什么办法解决?(在管道上加接地线?)

提示:当前内容由会员用户名 68589544 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 20272

累计签到:1194 天
连续签到:3 天

射手座猪

 安全管理初学者
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值99

发表于 2020-6-4 17:11:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

首先,焊枪和搭铁形成回路,正常情况下不会跑到别的地方去,但是需要注意尽量将搭铁固定在靠近焊点的位置;
其次,储罐出口管道一般都有阀门、切断阀、软连接等,基本以法兰连接为主,实在觉得盲板隔断氮气保护不安全,拆除短节移至固定动火点作业,能不在储罐区域动火就不要动火。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 努力过好每一天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:80 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-2 13:14:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

一般可这种管道和设备都有静电接地装置,不需要单独在重新换考虑了

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 珍惜↗拥有 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:74 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值0

发表于 2020-6-2 13:16:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

管理充氮气

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 呵呵_KFcYG 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:74 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值0

发表于 2020-6-2 13:20:25 | 显示全部楼层
充氮气

评分

发表于 2020-6-2 13:26:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

不许考虑

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 天河 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:880 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-4 08:09:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

强烈建议:不要这样干,风险太高。安全问题不能知识说说而已,要真正重视。有办法也不能给你出!倒空、置换干净再干吧!

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68589544 + 5 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 ggw2010 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 550

累计签到:1824 天
连续签到:1 天

金牛座

 化工工艺员
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值7338

 楼主| 发表于 2020-6-4 12:47:21 | 显示全部楼层
需要加装地线,还需要做好降温隔热处理。针对具体是哪一种可燃气还需要做好相对的技术技术交底。一定要做好技术防范。

提示:当前内容由会员 68589544 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:121 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-4 17:01:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

焊接电流只是在焊接处与电焊线形成回路,回路电流会跑到罐子里去?应该说不通吧,而且规范中好像也没有强调过这一点。平常我们搞生产都会遇到在有物料管道上的甩头进行配管,都是加块盲板就行了,那么有物料的地方变成了储罐就要区别对待了?

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 小垫 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:121 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-4 17:08:11 | 显示全部楼层
ggw2010 发表于 2020-6-4 08:09
强烈建议:不要这样干,风险太高。安全问题不能知识说说而已,要真正重视。有办法也不能给你出!倒空、置换 ...

难道生产中你就没遇到要在有可燃物料的甩头上进行动火配管?都是加一块盲板就可以进行焊接了,为什么换成了储罐你就觉得风险度很高了?

评分

发表于 2020-6-4 23:11:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

本帖最后由 h20090630 于 2020-6-4 23:16 编辑

在管道上加接地线,做好防火。

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 h20090630 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:334 天
连续签到:4 天
 合成工程师/Objact Maneger
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值65

发表于 2020-6-6 09:39:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

如果是甲类物质,强烈建议不要现场动火,管线能拆除可以移动到固定动火点,不能拆除的,要倒空储罐并置换合格,注水充氮。

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 chengboow 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:3191 天
连续签到:44 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值24

发表于 2020-6-6 11:13:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 财富

不建议现场动火,如果储量很小,可以采用拆除阀门等管件断开动火部位和储罐的方法后,焊接部位管道两端敞开,且要吹扫置换合格,同时搭铁尽量靠近焊点。

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68589544 + 5 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 蓝色火焰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 550

累计签到:1824 天
连续签到:1 天

金牛座

 化工工艺员
未启用联系信息(企业会员)

6月人气值7338

 楼主| 发表于 2020-6-8 13:28:35 | 显示全部楼层
在管道上加装接地线,同时接地电阻不能大于4欧。

发表于 2020-6-9 08:49:34 | 显示全部楼层
盲板是加垫的金属盲板用螺丝密封的吗?你感觉到可燃气体与焊接的本段管道彻底的密封隔离开了,并且与可燃气体相连的管道有充足的降温设施和防火装置,就没有问题。

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68589544 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 李红卫_pcAY0 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:58 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-9 08:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 16:37:13 | 显示全部楼层
可燃液体储罐,上面肯定有静电接地,管道上也有静电跨接,焊接地线搭接在施焊点附近,再说了已经用盲板隔离、置换检测合格了还怕啥?不用排空液体,干吧,不放心的,焊接过程用惰性气体全程吹扫保护,在不放心,拆走,一边焊去。化工厂不都这么干的吗,安全措施到位,么事。。

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
68589544 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 似水流年_I415C 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246

事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280

GMT+8, 2020-7-12 01:07 , Processed in 0.485361 second(s), 146 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表