HEJIYUER 发表于 2020-5-8 22:39
循环压缩机入口防反窜XV阀,采用 双失电联锁关阀(单上电复位)。

如果只设置一个电磁阀, SOV故障( ...

这属于电磁阀并联,电磁阀均失电才会触发联锁,一般是为了保证可靠性需要。就如楼上同志说的:单失电联锁双得电复位一般是为了满足安全性需要,双失电联锁单得电复位一般是为了满足可靠性需要

 

发表于 2020-5-9 13:55:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
wufeng3g 发表于 2020-5-6 23:34
基本同意你的观点,单上电复位,这种遇到过吗?

循环压缩机入口防反窜XV阀,采用 双失电联锁关阀(单上电复位)。

如果只设置一个电磁阀, SOV故障(比如误掉电)阀门关闭,把压缩机憋死。因此设置二个电磁阀,双掉电才会联锁关阀。这优先考虑操作性。

或者这么理解: 仪表误联锁导致阀门联锁关闭,才是对设备最大的伤害





 

发表于 2020-5-8 22:39:31

点评

这属于电磁阀并联,电磁阀均失电才会触发联锁,一般是为了保证可靠性需要。就如楼上同志说的:单失电联锁双得电复位一般是为了满足安全性需要,双失电联锁单得电复位一般是为了满足可靠性需要  详情 回复 发表于 2020-5-9 13:55

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

杰_I644EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
学习了

 

发表于 2020-5-7 16:14:43

回复

使用道具 举报

wufeng3g楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
HEJIYUER 发表于 2020-5-6 23:12
单上电,解锁复位,阀门可以动作。
只有。。。。。 双失电时,膜头泄压去OPEN 的联锁位置。

基本同意你的观点,单上电复位,这种遇到过吗?

 

发表于 2020-5-6 23:34:30

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-5-6 23:13 编辑

单上电,解锁复位,阀门可以动作。
只有。。。。。 双失电时,膜头泄压去OPEN 的联锁位置。

梭阀实质上= 气路并联,只要一个电磁阀上电,阀门不会联锁。

此种配置,考虑 操作性优先,防止单失电造成误联锁, 导致开阀

 

发表于 2020-5-6 23:12:19

点评

基本同意你的观点,单上电复位,这种遇到过吗?  详情 回复 发表于 2020-5-6 23:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wufeng3g楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
image.png image.png image.png 如图 image.png

 

发表于 2020-5-6 17:39:46

回复

使用道具 举报

libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
wufeng3g 发表于 2020-5-6 10:46
在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁 ...

“梭阀”,即使某一电磁阀失电,对应该路仪表风失压,但梭阀可以起到切断泄压的作用,使得另一路正常工作。?可以把祥图附上

 

发表于 2020-5-6 16:35:35

回复

使用道具 举报

wufeng3g楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
libin3428 发表于 2020-5-5 12:39
小吴,防喘信号来自ITCC,觉得是故障安全型电磁阀,电磁阀两个常带电,任何一个电磁阀失电,防喘阀(FO)打 ...

在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁阀的失效,均不会影响系统的功能,只有在二个冗余电磁阀均失效时,系统才不能正常工作。就这个图例,设计方采用了双电磁阀,气路相汇处增加了“梭阀”,即使某一电磁阀失电,对应该路仪表风失压,但梭阀可以起到切断泄压的作用,使得另一路正常工作。从而减少误动作,带来的生产波动或停工。
冗余电磁阀配置的可靠性数学关系为:
故障概率:F=F1·F2
可 靠 性: R=1-F=1-[F1·F2]
式中:F 为冗余电磁阀配置系统的故障率
F1 为冗余电磁阀 SV1 的故障率
F2 为冗余电磁阀 SV2 的故障率
R 为冗余电磁阀配置系统的可靠度
假设 2 个冗余电磁阀的故障率均为 0.1(电磁阀可靠性为 0.9),组成冗余电磁阀配置
系统的故障率为 0.01,系统可靠性为 0.99,较单个电磁阀可靠性明显提高。

 

发表于 2020-5-6 10:46:21

点评

“梭阀”,即使某一电磁阀失电,对应该路仪表风失压,但梭阀可以起到切断泄压的作用,使得另一路正常工作。?可以把祥图附上  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
joyce_9541 发表于 2020-5-5 10:44
就是故障时阀门是开还是关还是保位,以及是已保护设备为主还是保护管网为主。我的理解对不对?

你的理解正确。
阀门故障,指失气 (气缸泄压),这个很明确FO。
现在考虑的是逻辑程序(和电路)的  安全性和操作性二者关系,比较哪个更优先,这是设备+工艺回答的问题,仪表按照他们的要求实施。

阀上还有定位器作连续开度调整的。
instrumentationtools.com_typical-anti-surge-control-valves.jpg



 

发表于 2020-5-5 14:41:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
小吴,防喘信号来自ITCC,觉得是故障安全型电磁阀,电磁阀两个常带电,任何一个电磁阀失电,防喘阀(FO)打开

 

发表于 2020-5-5 12:39:37

点评

在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁阀的失效,均不会影响系统的功能,只有在二个冗余电磁阀均失效时,系统才不能正常工作。就这个图例,设计方采  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

joyce_9541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
HEJIYUER 发表于 2020-5-4 21:04
不能光看流程图(只是表示而已),应该看看阀门的气路图, 不外乎二种方式:
单失电联锁(双上电复位)
...

就是故障时阀门是开还是关还是保位,以及是已保护设备为主还是保护管网为主。我的理解对不对?

 

发表于 2020-5-5 10:44:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
不能光看流程图(只是表示而已),应该看看阀门的气路图, 不外乎二种方式:
单失电联锁(双上电复位)
双失电联锁(单上电复位)

应该问问主导专业: 联锁触发拒动  /  误联锁 , 哪种后果对设备/工艺危害性大,再作定论,仪表不能全包。

举例:循环压缩机入口防反窜XV阀,PID 表示 单失电联锁,但实际采用: 双失电联锁关阀(单上电复位)。

 

发表于 2020-5-4 21:04:16

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习了

 

发表于 2020-5-4 20:33:56

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
安全性更高

 

发表于 2020-5-4 19:51:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
图为并联,就是增加可靠性

 

发表于 2020-5-4 17:31:06

点评

双电磁阀第三口都是排放,气路错误!既不是并联,也不是串联。设计如果是想表达并联或串联,可以参考GB50770-2013附图。  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-7 22:47

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.110151 second(s), 98 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197