双法兰电子液位计安装在装置南侧,高压侧液相,低压侧负压,为什么白天随太阳东升西落液位也会升降,晚上就恢复正常?

 

发表于 2018-12-17 11:16:51

评分

2

查看全部评分

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_一生何求293293 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置   【终身号:AH8101655】  已绑手机  

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
这肯定是温度影响了

 

发表于 2019-1-23 15:53:47

回复

使用道具 举报

马志伟_RMKJVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
我分析你这个故障原因应该是毛细管里的硅油因为温度的变化,影响膜片所受的压力的原因。我们单位现在有一台变送器毛细管里的硅油不耐低温导致白天测量准确,夜晚就满量程了,我这里最低气温-25摄氏度。

 

发表于 2019-1-17 21:50:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

511958989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
微小变化正常,这要看你测的什么介质。介质密度的变化会随温度有微小的变化的。由于双法兰变送器的量程是固定的,密度变化了,显示肯定会有微小变化。较大变化就要查查原因了。

 

发表于 2019-1-17 13:13:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果是太阳照射的原因可以在液位计外侧做保温隔热

 

发表于 2019-1-14 14:01:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

太阳照毛细管温度不太可能,变化一般在200以上,差压液位计我怀疑是你的取压口有问题,垫片结晶一类,是什么介质?

 

发表于 2019-1-10 14:56:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
很显然是液位计质量不好,纯硅油是不会受阳光照射这种温度影响的。只有填充硅油时带了空气进去了,空气的热胀冷缩比较厉害。国产很多毛细管的压力变都是这种毛病,品控不好。所以毛细管类的还是用原装进口的好。要不然别用双法兰,直接焊管子引压。

 

发表于 2019-1-6 13:31:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1、温度变化影响,加保温,一般不影响使用,2、测压点有堵塞,压力感知不灵敏

 

发表于 2019-1-6 11:44:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
做保温(保温海绵)或者伴热,温度保持一定温度

 

发表于 2018-12-29 09:07:17

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
要进行具体分析,测量日常温差、液位高度等,有风吹草动飞快就应该加强管理

 

发表于 2018-12-28 23:00:08

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
1.介质的密度受温度的影响;2.毛细管内的硅油受温度影响;2.变送器受温度影响.如果是介质受温度影响大,那就根据温度重新计算一下介质密度,再计算当前密度下的压力和差压值,再修改变送器的量程.其他部位作好保温措施.应该就可以解决问题.前提是变送器必须完好.

 

发表于 2018-12-28 13:39:02

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

star163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
补充一下:还有一种可能就是硅油管的真空度不好

 

发表于 2018-12-28 09:18:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhx023 于 2018-12-27 08:50 编辑

1、应该是温度影响了介质密度,所以发生压差变化;这个看你设备做保温隔热没有?2、如果昼夜温差大,毛细管的硅油也可能受温度影响,建议保温一起包了,减少外露部分。

 

发表于 2018-12-27 08:48:14

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简约风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
个人认为液体受温度的影响不至于那么大,有可能是:1.真空度不够,毛细管充装的液体量不精准,有气体,随温度变化。2.电路板温漂严重.

 

发表于 2018-12-25 13:02:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
刚看到,电子液位计也不知道是啥,原来就是双法兰液位计,一般我们不会带电子这两个字的

 

发表于 2018-12-25 10:44:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-5 04:14

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.441276 second(s), 99 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197