安全仪表系统上没有强制规定,SIS系统不能选用电动阀,于是引发了→→一下问题:
假如电动阀想由SIS和DCS同时控制,接线如何接?

 

发表于 2021-1-8 14:01:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
275340019 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沙原隐泉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

99℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问最后怎么做的?遇到同样问题,你说的电动阀是电动开关阀吧,不知道电动开关阀能不能进SIS,规范说的不宜;还有个问题,如果进SIS,是否需要认证,电源按规范应该是双UPS,额外问一下,如果只进DCS,电源怎么配?石化规范中说到仪表电源一级重要负荷用UPS供电,电动开关阀算不算仪表电源?

 

发表于 2022-7-23 15:49:12

回复

使用道具 举报

きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能同时控制,SIS可联锁紧急切断,DCS可模拟输出控制。两个系统同时控制阀门,SIL认证过不了。

 

发表于 2021-1-15 09:43:32

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zyskzzsong 发表于 2021-1-15 08:15
弱弱的问一句 ,什么是SIS啊?

安全仪表系统

 

发表于 2021-1-15 08:55:42

回复

使用道具 举报

zyskzzsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
弱弱的问一句 ,什么是SIS啊?

 

发表于 2021-1-15 08:15:17

点评

安全仪表系统  详情 回复 发表于 2021-1-15 08:55
回复

使用道具 举报

hfrs 发表于 2021-01-14 09:26


又一个活在梦里的,你用过电动阀吗?
对不起,我们30个大罐区全是电动阀

 

发表于 2021-1-15 05:38:54

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在油品罐区使用电动调节阀??有些危险。。

 

发表于 2021-1-14 11:10:57

回复

使用道具 举报

韩一江 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
遇到同样问题,采取用sis控制连锁切断阀

 

发表于 2021-1-14 10:05:10

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守护者78 发表于 2021-1-14 08:49
按照SIL评级吧、如果改造省事的方式就是控制分开,回路共用。平时 SIS静默状态,只是触发SIS联动

又一个活在梦里的,你用过电动阀吗?

 

发表于 2021-1-14 09:26:08

回复

使用道具 举报

按照SIL评级吧、如果改造省事的方式就是控制分开,回路共用。平时 SIS静默状态,只是触发SIS联动

 

发表于 2021-1-14 08:49:54

点评

又一个活在梦里的,你用过电动阀吗?  详情 回复 发表于 2021-1-14 09:26
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2021-1-13 14:41
你就扯吧,说是有,没一家供货商能提供。别说让厂家做故障安全型电动阀,你去改个电动阀进线口规格试试, ...

嗯,你扯得都对!

 

发表于 2021-1-13 15:16:29

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2021-1-13 14:45 编辑
myface 发表于 2021-1-12 16:04
有失电复位的电动阀的

你就扯吧,说是有,没一家供货商能提供。别说让厂家做故障安全型电动阀,你去改个电动阀进线口规格试试,保准人家都不理你。生活在梦里!

 

发表于 2021-1-13 14:41:53

点评

嗯,你扯得都对!  详情 回复 发表于 2021-1-13 15:16
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2021-1-12 13:42
有点扯吧,如果不严格的地方不会上sis,既然上了sis肯定比较严格。sis不能用电动阀吧,抛开规范不说,如何 ...

有失电复位的电动阀的

 

发表于 2021-1-12 16:04:32

点评

你就扯吧,说是有,没一家供货商能提供。  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:41
回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2021-1-12 13:44 编辑

有点扯吧,如果不严格的地方不会上sis,既然上了sis肯定比较严格。sis不能用电动阀吧,抛开规范不说,如何实现故障安全型联锁,难道你还要给电动阀上个UPS?,另外电动阀关闭时间一般接近30秒,进sis的意义又在哪里?电动阀进sis就是扯蛋。

 

发表于 2021-1-12 13:42:33

点评

有失电复位的电动阀的  详情 回复 发表于 2021-1-12 16:04
回复

使用道具 举报

应该说绝大多数都是气动快切阀,但是我的确见过即是控制阀,又是联锁阀的设计。

 

发表于 2021-1-10 11:34:17

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIS按照安全停工处理的,不太可能带调节阀。

 

发表于 2021-1-10 10:23:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2021-1-9 08:05
GB50770-2013  7.1.2  最终元件宜采用气动控制阀,不宜采用电动控制阀。

确实。
但单独罐区可能没有仪表风(比如成品油),只能采用电装。
假如有评定为SIL 回路,只能靠电装了。

 

发表于 2021-1-9 22:13:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GB50770-2013  7.1.2  最终元件宜采用气动控制阀,不宜采用电动控制阀。

 

发表于 2021-1-9 08:05:37

点评

确实。 但单独罐区可能没有仪表风(比如成品油),只能采用电装。 假如有评定为SIL 回路,只能靠电装了。  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
HEJIYUER + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sis阀门要求响应时间记得为0.1妙,电动阀达不到要求吧

 

发表于 2021-1-8 23:49:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你查一下电装的接线端子,除了正转/反转/停(蓝框),这三副端子给DCS用,还有“EMERGENCY 紧急”的接线端子(红框)可以接SIS用,它优先于DCS信号强制把阀门关闭。
image.webp

我用过SIS 认证的电装。

 

发表于 2021-1-8 23:32:46

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293788 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197