QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

[讨论] 仪表阀门限位

[复制链接]
5.6K |12
阅读字号:
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
昨天有一个仪表两位阀门运行30天后,阀门出现内漏,现场关不死,仪表过去往后调了调限位,不漏了,阀门一开始运行不漏,就说明阀门的限位是好的,阀门球面密封也是好的,到后期阀门突然出现泄漏,应该是阀门磨损,的原因,不明白的是阀门仪表调了限位为什么会使阀门不漏,这是什么原因呢?希望各位海友指导

 

发表于 2020-3-15 22:40:05

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是错开有冲蚀损伤的密封部位。

 

发表于 2020-3-16 07:15:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

限位也有可能无缘无故就坏了

 

发表于 2020-3-16 07:53:59

回复

使用道具 举报

君╳嫌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
限位的作用就是给系统到位的信号,把限位往后面调整,为了让阀门继续往后走,可以让阀芯压的更紧。

 

发表于 2020-3-16 08:13:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还想有个问题请教下大家,球阀阀球一般不漏开始时,阀球与阀体密封应该是正好的,调节阀门限位,说明里面还有点余量,是这样的吗?   2、球阀在运行时能开关正常,为什么会出现泄漏呢?

 

发表于 2020-3-16 08:15:46

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调整限位后不泄漏了,说明密封面间隙在运行中增大,调整限位减小了密封面之间的间隙就不漏了,这也是处理问题的一种方法。

 

发表于 2020-3-16 08:58:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般在生产运行中,球体阀门之间有间隙吗?

 

发表于 2020-3-16 10:41:19

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请教下各位海友,阀门一般是不限位都有余量呢?

 

发表于 2020-3-16 11:51:28

回复

使用道具 举报

浩特 发表于 2020-03-16 08:15
还想有个问题请教下大家,球阀阀球一般不漏开始时,阀球与阀体密封应该是正好的,调节阀门限位,说明里面还有点余量,是这样的吗?   2、球阀在运行时能开关正常,为什么会出现泄漏呢?
调节阀限位是因为这个阀门的间隙变大了,至于原因有很多,比如说介质磨损,长时间处于小阀位,介质气蚀对阀门的影响等。你这里只是静态的考虑问题,没有动态考虑问题。

 

发表于 2020-6-3 05:24:48

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有效果就说明有间隙,有间隙说明以前限位有变动。限位的位实际上是不确定的

 

发表于 2020-6-3 12:38:54

回复

使用道具 举报

布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
题主都没讲明白是什么阀,角行程的阀,如果是线密封类似球阀,一开始的密封线是好的,随着开关或者运行,密封面损伤,但是其他地方好的,稍微调整一下角度仍可密封

 

发表于 2020-6-4 21:26:44

回复

使用道具 举报

球阀的密封面刚开始时是好的,使用一段时间后可能由于介质冲蚀导致密封面磨损,然后又调了限位,刚好错开磨损的部位,所以阀门就不漏了。

 

发表于 2021-3-16 13:28:28

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你说的 角行程 还是直行程。直行程其实就是调节压盖,角行程调开关限位位置。

 

发表于 2021-3-17 15:50:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189653 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197