储罐顶先安阻火器,后面直连呼吸阀排大气,后面无管道。那阻火器选用阻爆燃还是阻爆轰呢,按SH3413呼吸阀应该算减小截面积的管道元件,那就不能用阻爆燃阻火器,但用稳态阻爆轰L/D太小又不满足,纠结中,希望各位大神给点意见

 

发表于 2024-8-28 16:14:06



上一篇:50MPa的管道
下一篇:蒸汽凝液管线水击

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 盼盼大神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

33
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ljz7792651 发表于 2024-9-11 09:14 按照API2000以及SY/T0511.1-2010规范要求,在操作压力达到设定压力的75%一下,呼吸阀具备良好的密闭性, ... 受教了,感谢-登录查看全文

 

发表于 2024-9-14 11:47:25

回复

使用道具 举报

32
howevermeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--个人感觉需要选择阻爆燃阻火器的-登录查看全文

 

发表于 2024-9-11 16:23:41

回复

使用道具 举报

简介--盼盼大神 发表于 2024-9-5 16:21 您好,我对呼吸阀不是很了解,我听说呼吸阀通常微启排气,是这样吗?这样的话呼吸阀流通面积就比管道小多 ... 按照API2000以及SY/T0511.1-2010规范要求,在操作压力达到设定压力的75 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-11 09:14:37

回复

使用道具 举报

30
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ljz7792651 发表于 2024-9-5 14:21 首先现在的工况是储罐顶部先接阻火器,然后阻火器接呼吸阀,呼吸阀直排大气,不回收。所以首先看的阻火器 ... 您好,我对呼吸阀不是很了解,我听说呼吸阀通常微启排气,是这样吗? ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-5 16:21:52

回复

使用道具 举报

简介--盼盼大神 发表于 2024-9-5 11:55 呼吸阀截面积不比阻火器小?呼吸工作时不是全启吧,这也可以吗 首先现在的工况是储罐顶部先接阻火器,然后阻火器接呼吸阀,呼吸阀直排大气,不回收。所以首先看的阻火器中间阻火板的 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-5 14:21:24

回复

使用道具 举报

28
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ljz7792651 发表于 2024-9-3 14:45 储罐顶部如果先安装阻火器,阻火器后面的法兰再连接呼吸阀。这种情况按照“中国石化安技【2018】33号“文件 ... 呼吸阀截面积不比阻火器小?呼吸工作时不是全启吧,这也可以吗 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-5 11:55:35

回复

使用道具 举报

27
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--盼盼大神 发表于 2024-9-3 11:21 放出口这个贴都不存在了,我就不纠结了 哪个规范或标准说阻火器不能安装在呼吸阀吸入口?-登录查看全文

 

发表于 2024-9-4 11:08:59

回复

使用道具 举报

26
wdh2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--末端安装吧。阻止外部火灾回火-登录查看全文

 

发表于 2024-9-4 08:17:01

回复

使用道具 举报

简介--储罐顶部如果先安装阻火器,阻火器后面的法兰再连接呼吸阀。这种情况按照“中国石化安技【2018】33号“文件中附录D“API2000氮封量设计参考性资料”要求,应选择防爆燃型阻火器。另外后面接的呼吸阀的通气量截面积并 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-3 14:45:51

回复

使用道具 举报

24
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ghcacj 发表于 2024-9-2 16:05 在呼吸阀出口安装阻爆燃阻火器,都是一种单向阻火,防止外面的火往罐内冲击,所以只要外伸的放散管长度不 ... 放出口这个贴都不存在了,我就不纠结了 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-3 11:21:24

回复

使用道具 举报

23
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ghcacj 发表于 2024-9-2 16:05 在呼吸阀出口安装阻爆燃阻火器,都是一种单向阻火,防止外面的火往罐内冲击,所以只要外伸的放散管长度不 ... 罐顶一般放呼吸阀入口吧,放出口不能防止吸入火星 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-3 11:19:31

回复

使用道具 举报

22
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--盼盼大神 发表于 2024-9-2 09:47 没太明白,进阻火器之前呼吸阀确实产生扰流作用了呀,是怎么忽略掉的? 那如果呼吸阀出口加了一小段放空 ... 在呼吸阀出口安装阻爆燃阻火器,都是一种单向阻火,防止外面的火往罐内 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-2 16:05:13

回复

使用道具 举报

21
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ghcacj 发表于 2024-8-31 08:58 要确定点火源来源,你这种安装方式,点火源来自于外侧,呼吸阀的流通面积对于阻火器没有影响。氮封的储罐 ... 没太明白,进阻火器之前呼吸阀确实产生扰流作用了呀,是怎么忽略掉的? ...-登录查看全文

 

发表于 2024-9-2 09:47:49

回复

使用道具 举报

20
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--盼盼大神 发表于 2024-8-30 14:47 您好,现在在讨论呼吸阀算不算阻爆燃阻火器的扰流管件 要确定点火源来源,你这种安装方式,点火源来自于外侧,呼吸阀的流通面积对于阻火器没有影响。氮封的储罐不应视为点火源,这 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-8-31 08:58:51

回复

使用道具 举报

19
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ghcacj 发表于 2024-8-30 14:11 如果是向大气排放尾气,那么选用阻火式呼吸阀即可。按照SH/T3413中的要求,只有密闭尾气管线中,且无法确定 ... 您好,现在在讨论呼吸阀算不算阻爆燃阻火器的扰流管件 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-8-30 14:47:43

回复

使用道具 举报

18
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果是向大气排放尾气,那么选用阻火式呼吸阀即可。按照SH/T3413中的要求,只有密闭尾气管线中,且无法确定具体点火源时,选用阻爆轰型阻火器,如果能确定点火源,则贴近安装阻爆燃阻火器。不过在阻火效果上,阻爆轰 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-8-30 14:11:10

回复

使用道具 举报

17
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--我个人觉得:1、设置一台阻爆燃阻火器放在呼吸阀吸入端,解决大气侧回火问题;2、在气相排放管线上单独再设置一台符合SH/T 3413中6.2.12要求的稳定爆轰型阻火器,这样你的纠结的问题就解决了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-8-30 11:05:52

回复

使用道具 举报

16
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--weilongwu 发表于 2024-8-30 09:42 可以将阻火器调整到呼吸阀后,直接面向大气,符合SH/T3414的6.2.8也就没有了潜在火源距离一说,阻爆燃可以 ... 您好,首先,我感觉应该选阻爆燃,因为稳态阻爆轰距离不够,同时给 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-8-30 10:08:02

回复

使用道具 举报

15
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果你太纠结就安装具有双向阻火功能的非稳定爆轰阻火器吧,就是价格太贵。-登录查看全文

 

发表于 2024-8-30 09:54:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110419 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197